Strona 1 z 1

Rysunek techniczny, wymiarowanie

: 10 sty 2013, 14:41
autor: beyma
Witam

Musze zwymiarować rysunek, proszę o sprawdzenie czy dobrze zrobiłem

Obrazek

Obrazek

oraz poprawić ten rysunek.

Obrazek

Obrazek

Wydaje mi się że tylko ten górny wymiar trzeba był poprawić.
Proszę o wszelkie wskazówki jak poprawnie zwymiarować te rysunki, za bardzo się na tym nie znam.

: 10 sty 2013, 15:08
autor: typhon
W tym rysunku do poprawienia góra zwymiarowana jest dobrze gorzej te wymiary na dole.Podajesz ten sam wymiar kołnierza a potem wymiar do początku stożka, zamiast podać długość wytoczenia do stożka, następny wymiar L-15 liczone od końca stożka do krawędzi podtoczenia fi110 jest nie potrzebny, popraw jeszcze linie na fi80 masz do krawędzi kołnierza,podaj jeszcze wykonanie faz na każdej krawędzi.Górny rysunek zdaje mi się że jest dobrze, może ktoś coś jeszcze zauważy.

: 10 sty 2013, 21:12
autor: amnon
Witam,

Moja propozycja