Uruchamienie wrzeciona za pomocą przekaźnika SSR

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej

Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#21

Post napisał: Seemann » 22 sty 2010, 16:57

Podłączyłem tak jak na schemacie, nie licząc diody koło przekaźnika.
Sprawdziłem, na rezystorze podłączonym do masy (mierzyłem od strony masy) jest 5v. Za rezystorem przed bazą jest 2.8V, ale nie wiem czy to jest wiarygodne bo jak podłączyłem miernik to zapalał mi sie SSR. Na kolektorze 0.02V, bez rezystora bazy jest 0.06V :shock: Transoptor na płycie i tranzystor jest dobry(zamieniałem), pod innymi pinami też to samo.

Jak dotknę palcem przed bazą to zapala się dioda od przekaźnika i za kolektorem jest 1v. Chyba za transoptorem jest niskie napięcie, nie sprawdzałem bezpośrednio bo może się się zjarać :?:

Bez rezystora przed bazą i rezystora ściągającego do masy przekaźnik się uruchamia, ale raczej ma bardzo niskie napięcie.



Tagi:


Pawel2420
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 8
Posty: 37
Rejestracja: 23 gru 2009, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

#22

Post napisał: Pawel2420 » 22 sty 2010, 17:59

Seemann pisze:Za rezystorem przed bazą jest 2.8V...
Napięcie na bazie może maksymalnie wynosić 0.6-0.7V. Jeśli jest więcej to tranzystor jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony. Może pomyliłeś wyprowadzenia tego tranzystora.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#23

Post napisał: Seemann » 22 sty 2010, 20:09

Podejrzewam że to miernik albo żle wskazuje albo podaje napięcie - dioda mocniej się zapala. Kosztował 15zł i kupiłem go z 7 lat temu u ruskich :lol: Chyba będe musiał sobie sprawić lepszy sprzęt :razz:

Załączam zdjęcie mojego zaawansowanego układu. Według różnych datasheetów te tranzystory miały emitery i kolektory po róznych stronach. Jeżeli jest podłączony tak jak teraz to dioda ledwo co sie świeci, przy odwrotnym połączeniu nie ma żadnej reakcji.
Załączniki
DSC01243.JPG
DSC01243.JPG (64.86 KiB) Przejrzano 448 razy


zdzicho
Posty w temacie: 8

#24

Post napisał: zdzicho » 22 sty 2010, 20:40

Seemann pisze: Bez rezystora przed bazą i rezystora ściągającego do masy przekaźnik się uruchamia, ale raczej ma bardzo niskie napięcie.
Piszac przekaźnik masz na mysli SSR czy tradycyjny przekaźnik stykowy.
Jeśli SSR to po co oddzielać transoptor transoptorem?
Jaki sygnał masz podany na transoptor ?


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#25

Post napisał: Seemann » 22 sty 2010, 21:10

Tak, to SSR. Na optobob przed samym transoptorem jest 1.2V, a normalnie na porcie 2.9V. Spodziewałem sie więcej.
Mam jeszcze dwa inne porty lpt, ale nie wiem jak tam będzie z przerwaniami bo to kontroler, teoretycznie powinno być tam 5v.


zdzicho
Posty w temacie: 8

#26

Post napisał: zdzicho » 22 sty 2010, 21:23

Odłącz 330om pomiędzy kompem ,a transoptorem i podłącz do +5v. Jeśli załączy i będzie trzymał to znaczy że wszystko ok.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#27

Post napisał: Seemann » 22 sty 2010, 21:30

OK, a reszta schematu bez zmian?


Pawel2420
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 8
Posty: 37
Rejestracja: 23 gru 2009, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

#28

Post napisał: Pawel2420 » 22 sty 2010, 21:35

zdzicho pisze:Odłącz 330om pomiędzy kompem ,a transoptorem i podłącz do +5v
Przecież to natychmiast uszkodzi transoptor !

[ Dodano: 2010-01-22, 21:37 ]
Seemann pisze:Podejrzewam że to miernik [...] podaje napięcie - dioda mocniej się zapala.
Czy nie zastosowałeś przypadkiem tranzystora PNP ?

[ Dodano: 2010-01-22, 21:45 ]
zdzicho pisze:Odłącz 330om pomiędzy kompem ,a transoptorem i podłącz do +5v.
Chyba źle zrozumiałem. Myślałem, że proponujesz podłączenie do 5V bez tego rezystora 300ohm.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#29

Post napisał: Seemann » 22 sty 2010, 22:06

Pawel2420 pisze: Czy nie zastosowałeś przypadkiem tranzystora PNP ?
Też się nad tym zastanawiałem, zamówiłem dokładnie ten tranzystor BC547B, niby NPN.

Separacje galwaniczną raczej wolałbym zostawić, chyba że zamiast PC817 zamontować jakiś mocniejszy element który by bezpośrednio uruchamiał SSRa?
Pawel2420 pisze:
zdzicho pisze:Odłącz 330om pomiędzy kompem ,a transoptorem i podłącz do +5v.
Chyba źle zrozumiałem. Myślałem, że proponujesz podłączenie do 5V bez tego rezystora 300ohm.
A ja zrozumiałem tak żeby odłączyć rezystor na optobobie, jeżeli to ma spalić transoptor to nie będę kombinować, chociaż mam zapasowe :smile:


zdzicho
Posty w temacie: 8

#30

Post napisał: zdzicho » 22 sty 2010, 22:53

Miernikiem mierzysz wartość średnią. Jeśli z komputera wychodzi przebieg impulsowy ,to tyrystor będzie załączał impulsowo ,co spowoduje ,że miernik wskaże napięcie zaniżone w stosunku do napięcia zasilania. Jeśli przez opornik podasz napięcie stałe na diodę transoptora, to będziesz miał ciągłe wysterowania SSR. Tak ,bez oscyloskopu możesz przekonać się, co jest grane.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat