Uruchamienie wrzeciona za pomocą przekaźnika SSR

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej

Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#11

Post napisał: Seemann » 06 sty 2010, 09:53

Do trafa zastosuje normalny przekaźnik. Jest załączany za pomocą układu wolnego startu.
A możliwość uruchamiania oddzielnie trafa chce mieć ze względu na kolejność uruchamiania całego sterowania i możliwość odłączania gdy będę korzystał z samego komputera. Zasilanie PC i sterowania jest uruchamiane jednym 'heblem', przekaźnik do trafa uruchamiany jest stacyjką.
SSRy zastosuje do odkurzacza i wrzeciona, tam chyba bardziej się przydadzą.



Tagi:


zdzicho
Posty w temacie: 8

#12

Post napisał: zdzicho » 06 sty 2010, 20:23

Konieczne zabzpieczenie przeciwprzepięciowe(jeśli chcesz ,aby długo popracowały) i bezpieczniki ultraszybkie (drogie ,nie wszedzie można je kupić).
Jesli chodzi o buczenie ,to moja teza jest taka. Przekaznik wyłącza się przy każdym przejsciu przez zero,a załacza się przy napieciu ok 5-10V nastepnej połówki. . Przez ten krótki czas prąd nie płynie i może to jest przyczyną głosniejszego buczenia.
I jeszcze jedna uwaga- transformatory do sieci nalezy załączać w szczycie, a nie w zerze jak pisał jeden z kolegów -chyba że stosuje się układy soft startu.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#13

Post napisał: Seemann » 07 sty 2010, 13:35

zdzicho pisze:Konieczne zabzpieczenie przeciwprzepięciowe(jeśli chcesz ,aby długo popracowały) i bezpieczniki ultraszybkie (drogie ,nie wszedzie można je kupić).
A jeżeli mają już wbudowany warystor? o bezpiecznikach czytałem, ultraszybkie znalazłem po niecałe 10zł, jeszcze tylko jakieś oprawy musze poszukać.

zdzicho pisze:Jesli chodzi o buczenie ,to moja teza jest taka. Przekaznik wyłącza się przy każdym przejsciu przez zero,a załacza się przy napieciu ok 5-10V nastepnej połówki. . Przez ten krótki czas prąd nie płynie i może to jest przyczyną głosniejszego buczenia.
I jeszcze jedna uwaga- transformatory do sieci nalezy załączać w szczycie, a nie w zerze jak pisał jeden z kolegów -chyba że stosuje się układy soft startu.
Prawdopodobnie to będzie przyczyną, układ soft startu posiadam.
Zastosuje je do wrzeciona i odkurzacza, mam nadzieje że tam będą działały jak trzeba :smile:


zdzicho
Posty w temacie: 8

#14

Post napisał: zdzicho » 07 sty 2010, 18:14

Wbudowany warystor wystarczy.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#15

Post napisał: Seemann » 08 sty 2010, 00:28

A jak jest z napięciem zasilania SSR? czy dobrze mi się zdaje że on posiada płynną regulacje i maksymalne otwarcie jest przy 32VDC? czyli przepuści max prąd 280VAC?


grzesiek
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 1
Posty: 28
Rejestracja: 11 cze 2005, 17:24
Lokalizacja: śląsk

#16

Post napisał: grzesiek » 08 sty 2010, 09:52

nie - nieważne od przyłożonego napięcia - zawsze otrzymujesz pełne wysterowanie wyjścia.
Ten typ traktujesz niemal dosłownie jak stycznik.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#17

Post napisał: Seemann » 21 sty 2010, 22:07

To super:) Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.

[ Dodano: 2010-01-21, 22:06 ]
Mam kolejne pytanie, ponieważ nie mogę wysterować SSRa z płyty optobob. Chciałem wzmocnić sygnał przy pomocy tranzystora BC547 tak jak na załączonym schemacie ale bez efektu.
Gdy podłącze pod baze napięcie 5v z zasilacza to normalnie uruchamia przekaźnik, ale nie o to chodzi bo powinno się uruchamiać sygnałem z płyty. Podłączenie dwóch tranzystorów też nic nie dało, a SSR nie wymaga przecież wiele do uruchomienia. Może ktoś wie jaki tranzystor podłączyć?
Załączniki
schemat2.jpg
schemat2.jpg (32.84 KiB) Przejrzano 848 razy


Pawel2420
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 8
Posty: 37
Rejestracja: 23 gru 2009, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

#18

Post napisał: Pawel2420 » 21 sty 2010, 22:36

Zastosowałeś tranzystor NPN podłączony nieprawidłowo.
Proponuję dwa rozwiązania.
1. Tranzystor NPN, emiter do masy, przekaźnik do +5V
2. Tranzystor PNP, emiter +5V, kolektor do przekaźnika, baza bez rezystorów do transoptora.


Autor tematu
Seemann
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 21
Posty: 277
Rejestracja: 21 lis 2006, 12:22
Lokalizacja: Polkowice

#19

Post napisał: Seemann » 21 sty 2010, 22:50

Czyli tak jak na tym schemacie? Też nie działało, może sprawdze z mniejszym rezystorem do bazy.
Załączniki
schemat.jpg
schemat.jpg (24.93 KiB) Przejrzano 1603 razy


Pawel2420
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 8
Posty: 37
Rejestracja: 23 gru 2009, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

#20

Post napisał: Pawel2420 » 21 sty 2010, 23:05

Teraz musi zadziałać.
Seemann pisze:może sprawdze z mniejszym rezystorem do bazy
Rezystor raczej ma dobrą wartość.

Zmierz napięcie na tym rezystorze podłączonym do masy, na bazie i kolektorze.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Automatyka przemysłowa”