Post napisał: Leoo » 09 paź 2009, 23:32

nieoznakowane pisze:może rezystorem na bazie tranzystora ???
Jakie są wyniki pomiarów napięć odniesienia?
MAX907 jest optymalizowany do pracy przy napięciu 5V a maksymalne dopuszczalne to jedynie 6V, tak więc aktualnie pewnie jest uszkodzony.
Osobiście zastosował bym LM393, pewnie tańszy i może pracować do 36V, nawet pinami jest zgodny.
Uruchomienie trzeba niestety zacząć od naprawy.



Tagi:


Autor tematu
nieoznakowane
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 13
Posty: 14
Rejestracja: 12 kwie 2009, 22:44
Lokalizacja: Koszalin

#22

Post napisał: nieoznakowane » 10 paź 2009, 19:50

Leoo pisze:
nieoznakowane pisze:może rezystorem na bazie tranzystora ???
Jakie są wyniki pomiarów napięć odniesienia?
MAX907 jest optymalizowany do pracy przy napięciu 5V a maksymalne dopuszczalne to jedynie 6V, tak więc aktualnie pewnie jest uszkodzony.
Osobiście zastosował bym LM393, pewnie tańszy i może pracować do 36V, nawet pinami jest zgodny.
Uruchomienie trzeba niestety zacząć od naprawy.
Błąd wynika z rysunku bo w rzeczywistości jest LM393, natomiast w eagle 5.6-program miałem taki odpowiednik(wyjścia, wielkość), nie zieniłem nazwy na schemacie, co poprawie zaraz, a poza tym dodałem jeszcze kondensator 470µF co całkowicie wyeliminowało napięcie tętnień. Zwiększenie tej pojemności spowodowało (w trakcie uruchomienia, należy odczekać 10 sek aż kondensator się naładuje) nieznaczne opóźnienie działania ~1sek co jest dla mnie wystraczające aby sterować UDT-6, schemat z poprawkami
poniżej, należy jeszcze zastosować włącznik na wyjściach X1-1 X1-2 i dopiero po ustabilizowaniu się układu (10 sek) podać sterowanie na serwomechanizm. Potencjometry zastosowałem precyzyjne, mostki z dużym zapasem i LM 2A, przekaźniki na podstawkach w celu ewentualnej szybkiej wymiany.
Napięcie odniesienia ustawiłem na 6V.
Ogólnie układ reaguje już na zmianę 4V napięcia zasilania sieciowego! - od ustawionego progu zadziałania. :mrgreen:
Ustawiłem 220V jako środek histerezy i odpowiednio195V dół, 245V góra.
Obrazek


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#23

Post napisał: Leoo » 12 paź 2009, 22:44

Obiecany schemacik.
Przekaźnik możliwie najmniejszy ale o odpowiednio mocnych stykach dla prądu wzbudzenia. Reaktancja C1 pozwala na pobór ok. 30mA, tak więc przekaźnik nie może brać więcej. Dioda D2 koniecznie o mocy 1W lub więcej.
Wszystkie elementy układu pracują pod napięciem 230V i trzeba zachować szczególną ostrożność podczas uruchamiania. Dioda LED sygnalizuje normalną pracę, gaśnie z chwilą przekroczenia dopuszczalnego napięcia. Powtórne uruchomienie możliwe po naciśnięciu przycisku START. Podczas uruchamiania P1 na minimalną oporność, którą zwiększamy w trakcie ustawiania wartości napięcia odcięcia.
Załączniki
Vsafe.pdf
(12.6 KiB) Pobrany 264 razy


Autor tematu
nieoznakowane
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 13
Posty: 14
Rejestracja: 12 kwie 2009, 22:44
Lokalizacja: Koszalin

#24

Post napisał: nieoznakowane » 12 paź 2009, 23:17

rozumiem, że U1B wyjścia 5,6 i 4 razem?


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#25

Post napisał: Leoo » 13 paź 2009, 09:05

nieoznakowane pisze:rozumiem, że U1B wyjścia 5,6 i 4 razem?
Tak, są połączone do minusa zasilania. Mój IVEX dorysowuje piny zasilające do każdego operacyjnego i może to być mylące.


Autor tematu
nieoznakowane
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 13
Posty: 14
Rejestracja: 12 kwie 2009, 22:44
Lokalizacja: Koszalin

#26

Post napisał: nieoznakowane » 14 paź 2009, 22:41

Gra i buczy :mrgreen: dzięki za schemacik..