Post napisał: mcamasta » 02 kwie 2015, 13:04

Podłaczone! :)

Wybaczcie ale się trochę przeciągneło. Praca... praca... praca....

Podłączyłem bez większego problemu zgodnie z instrukcją. Generalnie można ująć plug&play.
Przy pierwszym uruchomieniu trzeba mniej więcej empirycznie określić ilość V na thc bo po zajarzeniu łuku palnik może poszybować w górę lub w dół. U mnie oscyluje przy 125V. Później kosmetycznie tą wartość zmieniam w zależności od amperażu i grubości blachy.
Jeżeli chodzi o samo działanie. Wypas. Nareszcie nie trzeba jeździć palnikiem i patrzeć czy nie zahaczy, pofałdowanie blachy nie przeszkadza. Ile ja kiedyś elementów marnowałem przez to że cienka blacha się wybrzuszała od ciepła a palnik przesuwał formatke...Nareszcie palenie stało się przyjemne. Załączasz i głowa nie boli że palnik zacznie ryć po blasze. U siebie muszę jeszcze detekcje blachy zrobić ale to inny temat. Nagrałem filmiki:



Nawet w ekstremalnych warunkach jak blacha trapezowa THC nadąża. Szybko działa i jeśli wzniesienie nie jest większe niż promień zewnętrzny dyszy to nie ma opcji na kolizje. Polecam. Sam żałuje że tak późno się zdecydowałem.



Tagi:


arczi123452
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 3
Posty: 28
Rejestracja: 27 cze 2015, 20:55
Lokalizacja: ZG

#12

Post napisał: arczi123452 » 28 cze 2015, 16:21

Trochę odgrzewam, ale mam pytanie:

jak kupowałem THC to nie zwróciłem uwagi, że są dwa rodzaje ( a z wyglądu są niemal identyczne) i okazuje się że mam THC SD firmy Proma Elektronika.

Po krótkiej dedukcji doszedłem do wniosku, że powinno ono lepiej działać niż THC 150, ale jest jeden minus, jak wynik pracy tego THC SD przenieść na współrzędne, tak żeby MACH 3 wiedział gdzie znajduje się obecnie palnik.

Po zakończonym paleniu palnik musiałby się zerować w pozycji home i wracać nad materiał, lub dotknąć materiał i odbić. Przy THC 150 takie coś nie byłoby konieczne, bo program wiedziałby gdzie aktualnie znajduje się palnik.

Poprawcie mnie proszę jeśli coś pogmatwałem.

Awatar użytkownika

karpik74
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 6
Posty: 394
Rejestracja: 27 cze 2015, 16:36
Lokalizacja: kłodzko

#13

Post napisał: karpik74 » 28 cze 2015, 17:10

Mam wcześniejszy model i nowy. Wcześniejszego w żaden sposób nie mogłem ustawić... nadmienię że do csmio/ip-m. Compact THC SD jest o wiele lepszy, można powiedzieć prawie doskonały. Jedyną i bardzo ważną wadą jest to właśnie o czym wspomniałeś arczi... samodzielne działanie po odpaleniu i tym samym odcięcie Macha a tym samym bardzo ważnych funkcji tj. antynurkowanie, wyłączenie THC na małych otworach, stop na rogach w ogóle wyłączenie THC. Po prostu wszystkich funkcji Macha.
Myślę, że też ma to wpływ na dziwne ustawianie palnika do przebicia na różnych wysokościach... co przebicie to inna wysokość.

Tutaj ukłon do PROKOPCIA... zrób THC o właściwościach SD ale bez samodzielnej Z-ki.


arczi123452
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 3
Posty: 28
Rejestracja: 27 cze 2015, 20:55
Lokalizacja: ZG

#14

Post napisał: arczi123452 » 28 cze 2015, 18:31

W związku z tym jest pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników:
po każdym wypaleniu i przejeździe na kolejny detal wracać osią z do pozycji home, czy zastosować w osi z czujnik nacisku na materiał i odjazd na kilka milimetrów(widełki obok palnika, lub pływający palnik i mikro styk) ?


prokopcio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 8
Posty: 1138
Rejestracja: 11 sty 2005, 13:03
Lokalizacja: Grodków
Kontakt:

#15

Post napisał: prokopcio » 28 cze 2015, 22:43

karpik74 pisze:Tutaj ukłon do PROKOPCIA... zrób THC o właściwościach SD ale bez samodzielnej Z-ki.
Pracuję nad tym :)
THC SD powstał na podstawie 150 jako układ przejściowy.. - jeszcze jest wada brak sygnału ARC OK, kolejna to gdzie to zamontować - i przy plażmie jest żle bo trzeba ciągnąć przewody step/dir daleko, w szafie też źle bo trzeba ogromne zakłócenia ciągnąć do szafy, kolejny problem to sam montaż na szynie itd...... więc do doskonałości mu daleko. Prawie doskonały to będzie za jakiś czas układ nad którym pracuję :)...
arczi123452 pisze:pływający palnik
etc... tak czy inaczej wcześniej czy później, bez względu na rodzaj THC lub czy w ogóle je zastosujesz nie będziesz mógł zrozumieć jak mogłeś się wcześniej męczyć bez detekcji materiału (jakiejkolwiek) ale do tego każdy musi dorosnąć...

Awatar użytkownika

triera
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1454
Rejestracja: 16 paź 2005, 01:26
Lokalizacja: Świecie

#16

Post napisał: triera » 29 cze 2015, 01:00

Też jestem użytkownikiem/integratorem THC/SD,
brakuje mi tylko wejścia w rodzaju "THC override",
czyli wymuszonego wyłączenia THC na moment
i przejęcia sterowania "Zetki" na powrót przez MACH-a
(czy inny program - w moim przypadku 3Dcut+).

Można wtedy uniknąć nurkowania palnika programowo.
Jest to przydatne np. przy cięciu siatki - bez wyłączania palnika.

Oczywiście powinien pojawić się też ARC-OK.

Warto przemyśleć trochę inną obudowę,
która pozwoli na bezpośredni montaż
na lewym lub prawym boku źródła,
na wysokości mostków prostowniczych,
(tak jak to zrobiłem z Shermanem 130).

Ogólnie: THC/SD sprawdza się - mogę polecić.


arczi123452
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 3
Posty: 28
Rejestracja: 27 cze 2015, 20:55
Lokalizacja: ZG

#17

Post napisał: arczi123452 » 29 cze 2015, 21:32

Prokopcio ja nawet sonie nie wyobrażam rozpoczęcia pracy bez detekcji, jeden detal ok, ale jeśli jest ich kilka.

Poza tym jeszcze trochę czasu minie zanim zacznę palić, bo muszę podłączyć agregat, zamontować palnik i nauczyć się g codu, bo w ogóle go nie znam, a już wiem, że potrzebne będą makra, np do detekcji.

Awatar użytkownika

karpik74
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 6
Posty: 394
Rejestracja: 27 cze 2015, 16:36
Lokalizacja: kłodzko

#18

Post napisał: karpik74 » 29 cze 2015, 21:50

prokopcio pisze: Prawie doskonały to będzie za jakiś czas układ nad którym pracuję ...
Jeżeli będzie antynurkowanie, wyłączenie, wyłączenie na krótkich łukach (otworach), stop na rogach itd. ... to już dzisiaj nie zasnę :mrgreen:


prokopcio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 8
Posty: 1138
Rejestracja: 11 sty 2005, 13:03
Lokalizacja: Grodków
Kontakt:

#19

Post napisał: prokopcio » 30 cze 2015, 15:12

karpik74 pisze:Jeżeli będzie antynurkowanie, wyłączenie, wyłączenie na krótkich łukach (otworach), stop na rogach itd. ...
Pracowałem nad tymi funkcjami sporo czasu - jeszcze się nie poddałem ale z poziomu THC jest to bardzo trudne do zrobienia, żeby było łatwo... każda zmiana parametrów cięcia wymaga innego ustawienia funkcji antynurkowania ale jak najbardziej można to robić z poziomu programu a wejście takie przewiduję:
triera pisze:"THC override",
czyli wymuszonego wyłączenia THC na moment
i przejęcia sterowania "Zetki" na powrót przez MACH-a
(czy inny program - w moim przypadku 3Dcut+).

Można wtedy uniknąć nurkowania palnika programowo.
Jest to przydatne np. przy cięciu siatki - bez wyłączania palnika.
na dotychczasowych THC można to uzyskać rozłączając przekaźnikiem napięcie pomiarowe o ile jest ono brane przed generatorem/cewką HV bo w przeciwnym razie przekaźnik może nie dać rady (no może łączone 4 pary styków szeregowo ale też nie jest to rewelacyjny pomysł.)
triera pisze:Oczywiście powinien pojawić się też ARC-OK.
oczywiście
triera pisze:Warto przemyśleć trochę inną obudowę,
która pozwoli na bezpośredni montaż
na lewym lub prawym boku źródła,
na wysokości mostków prostowniczych,
(tak jak to zrobiłem z Shermanem 130).
obudowa na 100% będzie zatablicowa do montażu na pulpicie a full-izolowany przetwornik/dzielnik będzie montowany w plaźmie - połączone przewodem ekranowanym.


Awatar użytkownika

triera
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1454
Rejestracja: 16 paź 2005, 01:26
Lokalizacja: Świecie

#20

Post napisał: triera » 01 lip 2015, 00:56

"na dotychczasowych THC można to uzyskać
rozłączając przekaźnikiem napięcie pomiarowe ..."
- na to nie wpadłem ;)

Muszę przemyśleć rodzaj przekaźnika.

Chętnie wypróbuję nowe THC w kolejnej maszynce ;)