Plazma zasilanie

Dyskusje na temat przecinarek plazmowych i gazowych sterowanych numerycznie.

Autor tematu
tszatan
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 169
Rejestracja: 16 lut 2011, 20:36
Lokalizacja: Polska

Plazma zasilanie

#1

Post napisał: tszatan » 31 lip 2021, 15:39

Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć z jakiego powodu do zasilania plazmy nie podłącza się przewodu "N"?

Źródło plazmy podłączone jest do L1/L2/L3 + PE




mineque
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 592
Rejestracja: 12 wrz 2010, 01:59
Lokalizacja: Południe

Re: Plazma zasilanie

#2

Post napisał: mineque » 31 lip 2021, 16:06

Bo może być w środku trafo 400/230 małej mocy na potrzeby sterowania i do niczego N z rozdzielni głównej nie potrzebny tak samo zasilacze DC mogą być 400/24 np.

Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7861
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Plazma zasilanie

#3

Post napisał: tuxcnc » 31 lip 2021, 17:18

Jeżeli w układzie trójfazowym obciążenie jest symetryczne, to przez przewód zerowy nie płynie żaden prąd.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat