Zabezpieczenie falownika

Proszę o wyjaśnienie

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.

Autor tematu
ARGUS
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2125
Rejestracja: 09 kwie 2007, 22:41
Lokalizacja: Szczecin

Zabezpieczenie falownika

#1

Post napisał: ARGUS » 14 cze 2020, 19:23

Witam kolegów
Krótko i zwięźle
Falownik LG ic5 1,5 kW zasilany z jednej fazy
Silnik 3 fazowy 1,1 kW
Według instrukcji falownika zabezpieczenie 30A
I tego nie rozumiem
Mam dać na zasilaniu falownika z sieci 30 A bezpiecznik ???
Jaki to ma sens jeśli ta linia ma zabezpieczenie bezpiecznikiem 20 A typ(B)




251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Zabezpieczenie falownika

#2

Post napisał: 251mz » 14 cze 2020, 19:45

ARGUS pisze:Jaki to ma sens jeśli ta linia ma zabezpieczenie bezpiecznikiem 20 A typ(B)


Żadnego , zabezpieczenia powinny być stopniowane.
Ale 30A na 1F 1,5kW to gruba przesada...
B10 powinno dawać radę...


mineque
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 592
Rejestracja: 12 wrz 2010, 01:59
Lokalizacja: Południe

Re: Zabezpieczenie falownika

#3

Post napisał: mineque » 14 cze 2020, 19:53

A instrukcja podaje charakterystyke zabezpieczenia?
Danfoss daje sporo przewymiarowane bezpieczniki i to gG.
Ogólnie lepiej dobierz dobrze przewód a zabezpieczenie do przewodu żeby się nie grzał czyli że względu na obciążalność długotrwałą.
Dla 1,5mm2 to 18A, dla 2,5 26A

Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Uruchamiane falownika z softstartu to już chyba przerost formy nad treścią...

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”