Lepiej niż dobrze, dzięki!
Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 1714
- Rejestracja: 13 sty 2006, 16:41
- Lokalizacja: Stargard
- Kontakt:
Re: Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
Dzięki Panowie, zagadka rozwiązana
https://www.instagram.com/cncworkshop.pl/
Obróbka CNC - frezowanie & toczenie
Obróbka CNC - frezowanie & toczenie
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
Robert_K pisze:Petroholic, jeśli chodzi Ci o kolejność faz to dla falowników, serwopacków i innych tego typu urządzeń z reguły jest to bez znaczenia.
Z mądrymi ludzmi to aż miło pogadać I to nie jest ironia w stosunku do obu kolegówallegromtn pisze:Koledze Petroholic bardziej chodziło o "trójkąt napięć", co by uzyskać 3 x 200V ale z fazami poprzesuwanymi od siebie o równo 120stopni (wtedy napięcia międzyfazowe są sobie równe)
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 1714
- Rejestracja: 13 sty 2006, 16:41
- Lokalizacja: Stargard
- Kontakt:
Re: Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
wróćmy jeszcze na chwilę do tematu transformatorów
Posiadając taki trzech identycznych transformatorów jednofazowych chciałbym na wyjściu uzyskać 3x200-230V. Czyli pojedyncza faza mierzona względem zera ma dać wynik 100-125V, natomiast międzyfazowo ma być 200-230V.
Połączyłem trzy transformatory ze sobą, po pierwotnym gwiazda. Połączenie jak poniżej:
Efektem jest poprawne napięcie na wyjściu wynoszące około 125V mierzone względem zera dla każdej fazy, niestety brak jest międzyfazowego. Wygląda to nawet trochę jak faza jednoimienna. Łączyłem ze sobą zera na wtórnym, efekt taki sam.
Zastanawiam się teraz nad podłączeniem zestawu jak poniżej. Czyli po pierwotnym bez zmian (gwiazda) a na wtórnym trójkąt.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Posiadając taki trzech identycznych transformatorów jednofazowych chciałbym na wyjściu uzyskać 3x200-230V. Czyli pojedyncza faza mierzona względem zera ma dać wynik 100-125V, natomiast międzyfazowo ma być 200-230V.
Połączyłem trzy transformatory ze sobą, po pierwotnym gwiazda. Połączenie jak poniżej:
Efektem jest poprawne napięcie na wyjściu wynoszące około 125V mierzone względem zera dla każdej fazy, niestety brak jest międzyfazowego. Wygląda to nawet trochę jak faza jednoimienna. Łączyłem ze sobą zera na wtórnym, efekt taki sam.
Zastanawiam się teraz nad podłączeniem zestawu jak poniżej. Czyli po pierwotnym bez zmian (gwiazda) a na wtórnym trójkąt.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
https://www.instagram.com/cncworkshop.pl/
Obróbka CNC - frezowanie & toczenie
Obróbka CNC - frezowanie & toczenie
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1113
- Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
- Lokalizacja: Podkarpacie
Re: Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
W pierwszym rysunku masz nie podłączony koniec uzwojenia pierwotnego każdego z transformatorów. W takim układzie jak powyżej nie będzie to działać.
Masz znajomego, który miałby dwukanałowy oscyloskop?
Pozdrawiam.
Masz znajomego, który miałby dwukanałowy oscyloskop?
Pozdrawiam.
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 1714
- Rejestracja: 13 sty 2006, 16:41
- Lokalizacja: Stargard
- Kontakt:
Re: Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
Zagadka rozwiązana. Transformatory wystarczy podłączyć w układ Yyn0 jak ze schematu poniżej.
https://www.instagram.com/cncworkshop.pl/
Obróbka CNC - frezowanie & toczenie
Obróbka CNC - frezowanie & toczenie