Post napisał: peezeet » 06 sty 2020, 14:23

Wywlokłem maszynę na światło dzienne w celu ułatwienia sobie dostępu do całego okablowania. Mam ją zabudowaną żeby się nie kurzyło.
Przepukałem miernikiem wszystko co się dało- połączenia są bez zarzutu. Natomiast moje podejrzenia padły na okopconą nieco wtyczkę wrzeciona- to wczesniej nie było widoczne. Na dnie gniazda wrzeciona było trochę mikropyłków być może metalowych.
Obrazek Obrazek
Oczyściłem to i przez szkło powiększające, w mocnym świetle ukazało się okopcenie oraz zaznaczone strzałkami jakby ślad od spawania.

Obrazek

Ten brudek musiał się przedostać przez nieszczelności gównianej wtyczki, do której nie zaglądałem przez kilka lat.
Szkoda że po pierwszej awarii tego nie zauważyłem, może bym uniknął kolejnej. Niestety obudowa frezarki ogranicza nieco dostęp.

Jak to możliwe żeby po takich opiłkach przeskoczyła iskra?




Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1088
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#12

Post napisał: Robert_K » 06 sty 2020, 15:44

peezeet pisze:Jak to możliwe żeby po takich opiłkach przeskoczyła iskra?
A jesteś pewien że to właśnie to jest przyczyną Twoich problemów?

tad1 pisze:Sprawdż sam to zobaczysz różnicę ,miernik nie pokazał,a żarówka tak

Czasami może pokazać, czasami nie musi. Mierniki izolacji testują napięciem nawet 1000V, jest to dużo więcej niż zwykłe sieciowe. Mowa o np. takich urządzeniach jak niżej:
https://www.conrad.pl/p/fluke-1507-mier ... lsrc=aw.ds

Pozdrawiam.

Awatar użytkownika

hansu2
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 103
Rejestracja: 03 kwie 2006, 09:30
Lokalizacja: Żywiec

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#13

Post napisał: hansu2 » 06 sty 2020, 15:50

Witam. Jest to możliwe . W zależności od gęstości usiania opiłków plus wilgoć z powietrza tworzą się kanały upływu prądu do "masy" lub miejsca o dużo niższym lub wyższym potencjale. Początkowo niewielki prąd w postaci ledwo widocznych mikro iskierek powoduje nadpalenie powierzchni izolatora (zwęglenie)co z kolei powoduje coraz większy przepływ prądu i tak aż do pełnego zwarcia.
Proponuję żeby rozkręcić całkowicie gniazdo i zobaczyć co się dzieje po spodem izolatora.
Pozdrawiam.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1088
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#14

Post napisał: Robert_K » 06 sty 2020, 15:55

hansu2 pisze:Jest to możliwe


O tym, że jest to możliwe ja wiem. Nie wiem tylko czy autor tematu definitywnie potwierdził sprawność wszystkich pozostałych elektrycznych składowych napędu wrzeciona. Nie raz i nie dwa usterka miała więcej niż jedną przyczynę.

Pozdrawiam.

Awatar użytkownika

hansu2
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 103
Rejestracja: 03 kwie 2006, 09:30
Lokalizacja: Żywiec

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#15

Post napisał: hansu2 » 06 sty 2020, 16:15

Witam .Kol. Robert_K całkowicie zgadzam się z tym co piszesz w swoich postach . Sprawdzenie stanu izolacji za pomocą odpowiednich przyrządów jest jedną z podstawowych czynności jakie trzeba wykonać w tego typu awariach. Mój pierwszy post był tylko odpowiedzią na pytanie autora tematu.
Pozdrawiam.


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7587
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#16

Post napisał: pukury » 06 sty 2020, 16:32

Hej.
Oprócz zwarcia nie lekceważył bym przepięć.
Kable mają jakąś tam długość - a więc indukcyjność.
Przy iskrzeniu mogą się wyindukować spore napięcia.
Falownik powinien się wyłączyć przy nadmiernym prądzie .
Warto poszukać w sieci - co się dzieje przy przepaleniu bezpiecznika.
Tak sobie tylko " myślę ".
pzd.
Mane Tekel Fares


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1437
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#17

Post napisał: lepi » 06 sty 2020, 16:57

Po takich śladach przypalenia dalej bym nie szukał. A wtyczka może i do du** ale równie ważne jest zarobienie przewodu. Widzę tak jakiś peszel. Połączenie peszla z wtyczką musi być staranne bo pozostaje naturalny spiralny kanałek którym chętnie wędrują wiórki :)


tad1
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 174
Rejestracja: 17 sty 2008, 20:01
Lokalizacja: skawa

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#18

Post napisał: tad1 » 06 sty 2020, 17:03

Na 99 procent któraś wtyczka przenosi napięcie .
Pisze też z własnego przykładu ,nie wierzyłem że to możliwe ale tak było.

Awatar użytkownika

bartuss1
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 8457
Rejestracja: 05 kwie 2006, 17:37
Lokalizacja: Kędzierzyn - Koźle
Kontakt:

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#19

Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2020, 17:38

A chincyk, juz to przerabiałem nie tak dawno, chyba wiosną zeszłego roku, jakis koles tu u nas ma serona i było przebicie gniazda na mase, na szczescie falownika nie rozwaliło, ale na wyciagnietym gniazdku strzeliło jak diabli, w koncu polutowalismy te kable na krótko omijając gniazdko i wtyczkę i masyna ożyła.
Poczatkowy problem polegał na tym że wrzeciono rozpędziwszy sie do 40Hz wywalało, no a samo wrzecionko 400Hz, takze gdzies musiał być szkopuł. Najczęsciej to własnie przy chincykach.
https://www.etsy.com/pl/shop/soltysdesign

Awatar użytkownika

adam Fx
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 5562
Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spalone dwa falowniki!!!

#20

Post napisał: adam Fx » 06 sty 2020, 17:48

peezeet pisze:Jak to możliwe żeby po takich opiłkach przeskoczyła iskra?
możliwe .
pisałem byś prowadził złączą - rozebrałeś wtyczkę?
potem można też zdjąć tylni dekiel (to nie problem) https://youtu.be/xpsQLiduQ_I?t=110
sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk) :?