Sinumerik810DE + Simudrive611 + Simatic S7-300

Profibus + Windows 95 -> Holzher Ecomaster 7120

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
empster
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 1
Rejestracja: 31 mar 2024, 11:12

Sinumerik810DE + Simudrive611 + Simatic S7-300

#1

Post napisał: empster » 31 mar 2024, 15:21

Kupiłem obrabiarkę cnc. Dokładniej Holzher Ecomaster 7120 z 2002r. Jest ona postawiona na Sinumerik(jak w tytule). Niestety maszyna nie używana przez ok 10 lat. Ktoś próbował ją uruchomić u poprzedniego właściciela - bezskutecznie.
Na czym polega problem?
Uruchamiając maszynę musiałem wymienić dysk dwardy - obecny w maszynie nie działał. Ten który włożyłem był prawdopodobnie klonem dysku na którym ona wcześniej pracowała.
Soft się uruchamia bardzo topornie - windows 95. Nie mam większych wymagań bo to już stary sprzęt - Tutaj będzie kwestia wymiany kompa i pomoc w konfiguracji lecz o tym później. System jest modowany przez Holzhera, wywalono uruchamianie win.com - > pulpitu w autostarcie.
Wracając do problemu, który napotykam:
Na wyświetlaczu simudrive widać błąd: E A831. Jest on związany z komunikacją PROFIBUSA. Tutaj mam Pytanko - jak powinny być ustawione przełączniki tranzystorów on/off - 1. Przy Kompie, 2 Przy Sinumeriku, 3. Przy PLC ?
Uruchamiając system widzę komunikat o braku połączenia i o wymianie baterii NCK.
Baterie wymieniłem, ale zapewne i tak system tego nie wie bo nie może nawiązać połączenia z maszyną.

Sinumerik łączy się przez profibus->cp5611. Jest ona wykrywana w SimComU, ale nie mogę skutecznie nawiązać połączenia.

Początkowo chciałbym to uruchomić na obecnym sprzęcie. Nie ma innego sposobu (HMI) do połączenia niż zainstalowany komputer, więc czeka mnie na pewno wymiana i rekonfiguracja - tylko też pytanie jak się za to zabrać.
Czy mogę zadzwonić po serwis? Owszem, lecz aby poznać maszynę warto jest widzieć na czym ona stoi. Liczę na wskazówki i nawet hasłowe sugestie co robić.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek



Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Sinumerik810DE + Simudrive611 + Simatic S7-300

#2

Post napisał: gelo » 02 kwie 2024, 19:04

A propos przełaczników - na wszystkich wtyczkach gdzie wchodzi i wychodzi przewód profibus - przełacznik na OFF, Na wtyczkach na koncu linii - ON

Dodane 4 minuty 35 sekundy:
Jeśli masz klona oryginalnego dysku to jest szansa ,że na nim masz archiwa NC, PLC i HMI. Szukaj plików .ARC
PO takim czasie PLC na pewno wyparowało i dlatego masz czerwone diody na CCU i brak komunikacji. Trzeba definitywnie zacząć od wgrania PLC i NCK z plików ARC a potem zobaczyć co dalej nie gra.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat