Post napisał: pitsa » 07 gru 2016, 14:42

MaRRcin929 pisze: Mniej więcej miałem wizję tylko chciałem się doradzić czy rozwiązanie: reduktor, rotametr i zawór iglicowy się sprawdzi czy są na to jakieś lepsze sposoby.
A czemu ma to nie działać? Zmontuj i sprawdź, jak się okaże, że jeszcze coś potrzeba to najwyżej dorzucisz do instalacji zbiorniczek przeponowy czy coś innego.


zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ

Tagi:


okino
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 2
Posty: 67
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:18
Lokalizacja: gdzieś koło Żywca

#32

Post napisał: okino » 07 gru 2016, 15:09

MaRRcin929 pisze:....
Szkołę to akurat olałem jak się zorientowałem ze próbują mnie uczyć tego samego co sam się nauczyłem w podstawówce i gimnazjum, a wybrany kierunek nie jest dla lubiących temat żeby się rozwijać dalej tylko dla kompletnych tumanów którzy się zastanawiają czy iść do szkoły na kucharkę czy na mechanika. W ten sposób szkolnictwo niszczy zapał młodych ludzi danym kierunkiem :roll:


Ale widzę nawet po trzech stronach dyskusji nie dam rady tu uzyskać żadnej ciekawej podpowiedzi bo zamiast normalnie podyskutować o temacie jak dorośli ludzie to bawimy się w małe dzieci: "Ja wiem, ale nie powiem haha" i dalej odsyłany jestem do literatury......
MaRRcin929 proszę, miej litość dla siebie i innych, i nie pogrążaj sie bardziej niż to zrobiłeś w Twoich poprzednich postach. :sad:


Autor tematu
MaRRcin929
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 13
Posty: 21
Rejestracja: 18 lut 2015, 00:37
Lokalizacja: Śląsk

#33

Post napisał: MaRRcin929 » 07 gru 2016, 15:56

Pitsa, dzięki. Chociaż takie posty są jakkolwiek pomocne.
MaRRcin929 proszę, miej litość dla siebie i innych, i nie pogrążaj sie bardziej niż to zrobiłeś w Twoich poprzednich postach. :sad:
Facet, daruj sobie tego typu komentarze bo nie znasz mnie, nie wiesz kim jestem i co potrafię. Wiec niby czym się ośmieszam według Ciebie? Jeśli chodzi Ci o tą szkołę to dla Twojej informacji średnie wykształcenie posiadam, ale olałem szkolnictwo bo jak widać bardzo często nawet tu na forum, to szkoła i studia nie oznaczają inteligencji i kultury osobistej. Już nie wspomnę o Twoim poście.

Widzę grasz mądrego... a w tym temacie z Twojej strony 2 posty i same docinki. Pewnie jesteś w czymś za***isty, ale jak mówiłem nie znasz mnie i założę się ze w wielu dziedzinach mógłbym Cie bez problemu zagiąć.

Już na prawdę nie da się tego czytać, normalnie podyskutować jak dorośli także uznajmy temat za zamknięty. Szkoda moich nerwów na tego typu posty i takie docinki przez 4 strony tematu. Człowiek jak najdokładniej stara się opisać problem i liczy na pomoc, a w jego stronę same ataki.

Także Panowie którzy jeszcze choć trochę pomogli i naprowadzili na jakiś trop dziękuje bardzo za chęci i Pozdrawiam. Jakoś trzeba sobie poradzić samemu jak zwykle


InzSpawalnik
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 8
Posty: 1693
Rejestracja: 28 gru 2012, 01:04
Lokalizacja: Galaktyka

#34

Post napisał: InzSpawalnik » 07 gru 2016, 18:50

Numerek:

Piszesz ze ja leje wode.

Napisalem 1 jedyna odpowiedz w ktorej zaproponowalem dwa rozwiazania:
A) uklad ze sprzezeniem zwrotnym oparty na czujniku przeplywu na mikroprocesorze i pompa,
B) pompe ktorej silnik wyposazony w sterownik z wyskalowana w mililtrach na minute skala potencjometru.

Podalem koledze strone gdzie znalazlem pompy do bardzo niskich przeplywow ( od 0,03 l/m i od 0,3 L/m ).

Oba uklady ( zwlaszcza drugi ) gosciu jest w stanie wykonac za 500PLN.

Gdzie jest TWOJA propozycja numerku, gdzie ?


Areo84
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 991
Rejestracja: 26 gru 2009, 09:33
Lokalizacja: ...

#35

Post napisał: Areo84 » 07 gru 2016, 20:30

Do precyzyjnego dozowania cieczy można zmajstrować też prostą pompkę perystaltyczną której wydajność będzie sterowana obrotami.

coś takiego:

Są precyzyjne pompki laboratoryjne działające na tej zasadzie wyposażone w elektronikę .
Oczywiście można i bawić się w elektronikę jak ktoś lubi :smile:
InzSpawalnik pisze: Samym
Zaworem nie uzyskasz regulacji przeplywu. Zawor sluzy do otwarcia badz zamkniecia przeplywu i to byloby na tyle.
temat wybitnie o laniu wody , to i się leje . Zresztą można przywyknąć :mrgreen:

Awatar użytkownika

pitsa
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 4683
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
Lokalizacja: PL,OP

#36

Post napisał: pitsa » 07 gru 2016, 22:02

InzSpawalnik pisze: uklad ze sprzezeniem zwrotnym oparty na czujniku przeplywu na mikroprocesorze i pompa,
Umiesz dostosować swoją wypowiedź do umiejętności poznawczych potrzebującego?
W pierwszy poście jest: "Na Hydraulice i automatyce mam słabe pojęcie". :mrgreen:
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ


numerek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1555
Rejestracja: 01 wrz 2005, 00:23
Lokalizacja: trójmiasto

#37

Post napisał: numerek » 07 gru 2016, 23:31

ynżynier przestań pi***olić !

zwyczajnie spamujesz floodujesz mając słabe lub żadne pojęcie o tematach
nie wiem ale kojarzysz mi się z jednym userem na forum
zdaje się dzikus się zwał -też pi***olił że zna się na wszystkim

do autora tematu
mogę ci dać wędkę - chcesz ?

hasła :
regulator ciśnienia
kryza
inżektor
Paradoks hydrodynamiczny
równanie bernouliego
3 urzadzenia i poznanie tematu rozwiąże jak mi się zdaje wszystkie problemy pompy dozujące nie będą potrzebne


InzSpawalnik
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 8
Posty: 1693
Rejestracja: 28 gru 2012, 01:04
Lokalizacja: Galaktyka

#38

Post napisał: InzSpawalnik » 08 gru 2016, 08:22

no i mamy pokaz kultury

[ Dodano: 2016-12-08, 09:28 ]
Numerek piszesz o 3 urzadzeniach.
A ja mam taka koncepcje:

1. Regulator przeplywu
2. Przeplywomierz

Czy to nie jest absolutnie najprostrzy uklad ktorym mozna zrealizowac to zadanie ?
Po kiego rozwiazywac rownania skoro gotowe podzespoly sa na polkach wystarczy dobrac przeplyw i polaczenia.

Czyz nie w taki wlasnie sposob zrealizowany jest np urzadzenie regulujace przeplyw ( w tym przypadku akurat gazu ) uzyte na butlach z gazem przy kazdej spawarce tig badz mig/mag ?

Poddaje te koncepcje pod ocene kolegow, nie ukrywam ze licze na surowa krytyke :)


Autor tematu
MaRRcin929
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 13
Posty: 21
Rejestracja: 18 lut 2015, 00:37
Lokalizacja: Śląsk

#39

Post napisał: MaRRcin929 » 08 gru 2016, 11:08

Ok to reduktor ciśnienia, później zawór regulacyjny, wspomniany wcześniej rotametr i by było. Numerek do czego ten inżektor można by w tym wykorzystać?

Ktoś tu wspomniał że zawory są do włączania i wyłączania. A mnie się wydaje ze to właśnie zawory iglicowe są idealne do precyzyjnej regulacji. Czy nie czasem w gaźnikach w motoryzacji jest wykorzystywane taka metoda? Jak na moje oko to dokładnie tak.

Tylko pytanie na jaką średnicę zejść przy tak małym zapotrzebowaniu z sieci? Może być 1/2" czy lepiej zastosować jeszcze 3/8". Z zaworami itp nie ma problemu dostać jednak chciałem to wszystko zrobić na rurkach i kształtkach PP, jednak te minimum mają 16mm :(

Dokładnie mamy podobne myślenie jak InżSpawalnik ;) O coś takiego mi chodzi i również sugerowałem się regulacją przepływu gazów ;)

Awatar użytkownika

pitsa
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 4683
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
Lokalizacja: PL,OP

#40

Post napisał: pitsa » 08 gru 2016, 21:20

Jeszcze nie zrobiona ta instalacja? :mrgreen:
InzSpawalnik pisze:licze na surowa krytyke :)
Koncentrujesz się na detalu ale nie ogarniasz proponowanych horyzontów możliwości. :twisted:
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania