PYVCP połączenia hal

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC

Autor tematu
prm_ex
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 8
Posty: 78
Rejestracja: 28 lip 2015, 15:55
Lokalizacja: Poznań

Re: PYVCP połączenia hal

#11

Post napisał: prm_ex » 11 sie 2022, 14:08

Czyli "korekta G54".
hmm jak splanuję czoło to rzeczywiste Z widzę na DRO, ale jak stoczę średnicę to Z-tka mi już ucieknie (chyba że ją sobie zapiszę)
Nic, nic, tak sobie pod nosem tylko mamroczę :D
Pobawię się popołudniu przy maszynie pod tym kątem, potestuję też dalej z offsetami i trzeba będzie zmienić złe nawyki.
Okaże się wówczas czy jeszcze jakiegoś przycisku mi potrzeba.
Póki co dziękuję.




cyna's
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 159
Rejestracja: 11 mar 2012, 12:26
Lokalizacja: Łódzkie/Wielkopolskie

Re: PYVCP połączenia hal

#12

Post napisał: cyna's » 11 sie 2022, 14:26

prm_ex pisze:
11 sie 2022, 13:16
G10L20 nie próbowałem. Rozumiem że w MDI musiałbym wpisywać. Jak by się dało przycisk to byłaby rewelacja.
Zobacz do instrukcji obsługi :wink:

http://linuxcnc.org/docs/html/gui/halui.html
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html

Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html


Autor tematu
prm_ex
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 8
Posty: 78
Rejestracja: 28 lip 2015, 15:55
Lokalizacja: Poznań

Re: PYVCP połączenia hal

#13

Post napisał: prm_ex » 11 sie 2022, 14:48

W tym przypadku chyba tego nie użyję bo G10L20 ma jeszcze unikalne parametry PXZ
Ale gdyby przyszło podpiąć jakąś powtarzalną sekwencję MDI to faktycznie można sobie zrobić pin do przycisku.
dzięki za linka - zapisany.


zwyczajny
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 218
Rejestracja: 25 gru 2017, 16:26

Re: PYVCP połączenia hal

#14

Post napisał: zwyczajny » 11 sie 2022, 19:12

prm_ex pisze:że w MDI musiałbym wpisywać. Jak by się dało przycisk to byłaby rewelacja

Można to zrobić tak jak podałem wcześniej z przyciskiem do bazowania.
Wystarczy że dasz tam polecenie:

Kod: Zaznacz cały

c.mdi("G10L20")


Autor tematu
prm_ex
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 8
Posty: 78
Rejestracja: 28 lip 2015, 15:55
Lokalizacja: Poznań

Re: PYVCP połączenia hal

#15

Post napisał: prm_ex » 11 sie 2022, 20:09

Pobawiłem się na maszynie i co mam Wam powiedzieć... osioł jestem i tyle.
Wygląda że te przyciski nie będą mi potrzebne. Dla obu osi na początku i po zmianie narzędzi bawię się offsetami.
Nie muszę odbazowywać bo jogować mogę poza zera na DRO (to było powodem odbazowywania i bazowania itd) dodatkowo ustawione w ini limity nie pozwalają mi zjechać z prowadnicy lub przywalić w uchwyt.
Ale to wszystko pod jednym warunkiem!
Że na koniec, przed wyłączeniem zresetuję G54 (raz mogę się przez menu przedzierać) i odjadę na 0;0!
Bo tylko wówczas po następnym włączeniu, bez kombinowania bazuję osie i mogę się bawić dalej offsetami, jogiem, subami i MDI.

Dodane 15 minuty 3 sekundy:
i/lub tak jak wyżej napisał kolega zwyczajny


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 16187
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: PYVCP połączenia hal

#16

Post napisał: kamar » 13 sie 2022, 18:47

prm_ex pisze:
11 sie 2022, 20:09
Ale to wszystko pod jednym warunkiem!
Jedynym warunkiem jest zjazd na bazy maszynowe po zakończeniu pracy. I nie ważne jaka to maszyna.
Chyba, że masz podpięte krańcówki i sekwencję bazowania po włączeniu. ( w zwykłej tokarce bez sensu)
Offset ustawiasz na podstawowym nożu i ew. do niego ustawiasz inne w tabeli narzędzi.
Skakanie po G54, G55 czy ustawianie G10 L20 wcześniej czy później, zrobi Ci krzywdę na detalu.

Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 7781
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: PYVCP połączenia hal

#17

Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2022, 08:30

kamar pisze:
13 sie 2022, 18:47
Skakanie po G54, G55 czy ustawianie G10 L20 wcześniej czy później, zrobi Ci krzywdę na detalu.
Bzdura.
Tak w ogóle to czytałeś wątek w którym się wypowiadasz?
Bo gość ma zwykły imak, a Ty mu proponujesz tabelę narzędzi...
No nie ma wyjścia, bo każdy nóż po wymianie ma niepowtarzalny offset, trzeba go zmierzyć a tworzenie tabeli o jednej pozycji nie ma sensu, bo jeszcze łatwiej się pomylić...


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 16187
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: PYVCP połączenia hal

#18

Post napisał: kamar » 14 sie 2022, 09:15

A co to być " zwykły imak " ? :) Bo jeśli standardowy czteronożowy z blokadą to tabela jak najbardziej przydatna.
Jak popracujesz kiedyś dłużej z G10 L20 to zrozumiesz ,gdzie generuje błędy.


Autor tematu
prm_ex
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 8
Posty: 78
Rejestracja: 28 lip 2015, 15:55
Lokalizacja: Poznań

Re: PYVCP połączenia hal

#19

Post napisał: prm_ex » 15 sie 2022, 19:57

Czteronożowy bez blokady więc odpada. Zresztą nawet z blokadą noże po przykręceniu też losowo w X lądują.
Już się prawie przestawiłem z bazowania na offsety ;) Będzie dobrze, kwestia wprawy.
Na koniec roboty resetuję G54 zjeżdżam na 0;0 -> wyłącz.
Musze tylko pamiętać (już 2 razy zapomniałem) aby po włączeniu zbazować osie zanim się gdzieś ruszę :D
Muszę pokopać forum bo gdzieś chyba widziałem modyfikację aby po włączeniu osie były zbazowane tam gdzie są.
A sekwencję na koniec roboty może przy czasie dopiszę sobie pod przycisk.


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 16187
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: PYVCP połączenia hal

#20

Post napisał: kamar » 15 sie 2022, 20:39

prm_ex pisze:
15 sie 2022, 19:57
Na koniec roboty resetuję G54
Po co ?
Automatyczne bazowanie osi robisz w pliku .axisrc
Wpisujesz :
c.home(0)
c.home(1)
c.home(2)
c.home(3)

I bazuje Ci w miejscu cztery osie.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „LinuxCNC (dawniej EMC2)”