Post napisał: Leoo » 27 gru 2006, 23:22

Poszukaj starego dysku lub napędu CD, FDD albo nawet płytę główną - jednym słowem "coś" co można włączyć do szelki zasilającej zasilacza. Często bez obciążenia zasilacze impulsowe mają takie objawy. Sprawdź napięcie pod obciążeniem i jak będzie OK to włącz sterownik.

Grunt to zachować spokój.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2006, 23:39 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.



Tagi:


Autor tematu
kris79
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 7
Posty: 208
Rejestracja: 22 lis 2006, 20:12
Lokalizacja: Poznań

#12

Post napisał: kris79 » 27 gru 2006, 23:35

podłączyłem dysk i spadło do 6,9 V
Jutro skołuję inny zamontowany w kompie i sprawdzę czy ma 5V.
Diodki odlutowałem od wejść Step i Dir.

[ Dodano: 2006-12-27, 23:47 ]
znalazłem inny i jest tak samo. Pozatym jak dotykam jedną końcówką miernika do minusa kabla zasilającego 5V , to diody na wyjściu zapalają się na przemian w rytm dotykania do masy jednym bolcem miernika.


anoda
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 468
Rejestracja: 06 gru 2004, 10:17
Lokalizacja: P?ock

#13

Post napisał: anoda » 28 gru 2006, 17:10

Coś jest nie tak z zasilaczem - na 5V powinno być 5V, no +/- 0,1 V. Siedem to stanowczo za dużo. Być może obciążenie jest za małe.
Pozdrawiam

Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.


Autor tematu
kris79
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 7
Posty: 208
Rejestracja: 22 lis 2006, 20:12
Lokalizacja: Poznań

#14

Post napisał: kris79 » 15 sty 2007, 08:33

Dzięki koledze Leoo problem rozwiązany.
1. Zasilacz dawał 5V ,a,e mój miernik cyfrowy źle wskazywał, bo miał za słąbą baterię, sprawdziłęm analogowym i było równe 5V.
2. W układzie doszło pare zmian tzn. wszystkie nieużywane wejścia negatorów połączyłem do masy i dodałem kondensatory 1000 uF na wejście napięć 5 i 12 V
3. W turbo CNC po wciśnięciu alt+F2 mamy możliwość ręcznego ustawiania poszczególnych bitów i dzięki temu mogłem stwierdzić żę sterownik działa poprawnie.
Pozatym miałem ustawione zbyt duże częstotliwości dla danej osi i po zmniejszeniu ich wszystko ładnie działa i kręci silniczkiem :-). Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.