Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce

Na tym forum rozmawiamy o elektronice nie związanej bezpośrednio z tematem CNC
Awatar użytkownika

pioterek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1724
Rejestracja: 27 gru 2012, 02:40
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

#11

Post napisał: pioterek » 08 sie 2016, 04:36

Kolego Marek, a możesz podać informację, co powinno się czynić w odwrotnej sytuacji, gdy kabel do maszyny i wtyczka są cztero żyłowe, a gniazdko pięcio-bolcowe?
Obrazek



Tagi:


mc2kwacz
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2920
Rejestracja: 27 maja 2013, 22:18
Lokalizacja: gdzieś

#12

Post napisał: mc2kwacz » 08 sie 2016, 05:12

W sytuacji kiedy maszyna jest na 4 bolce a zasilanie na 5, nie wykorzystujemy linii ochronnej.

W sytuacji kiedy maszyna jest na 5 bolców a zasilanie na 4, łączymy PE i N ze sobą.
ALE niektóre maszyny (ich sterowania) mogą tego nie tolerować! Dzieje się tak wówczas gdy system elektryczny maszyny sam w jakiś sposób "uziemia" obudowę z użyciem linii N.

Awatar użytkownika

CezariuszII
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 1
Rejestracja: 03 lut 2021, 15:21

Re: Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce

#13

Post napisał: CezariuszII » 03 lut 2021, 15:34

Może offtop, ale mam podobną sytuację, otóż posiadam w domu instalacje 3 fazowa na 4 żyłach, posiadam rozdzielnie siłowa (siła przechodzi przez taką różnicowke shupa npfi 40.030.4, potem z niej do bezpieczników i na koniec na 4 gniazdka 230)z 5 żyłami plus dodatkowa żyła na zewnątrz zolto-zielona.
Jak najlepiej połączyć ta rozdzielnie pod instalacje 4 zylową.

Awatar użytkownika

Petroholic
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2688
Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce

#14

Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 15:45

CezariuszII pisze:Jak najlepiej połączyć ta rozdzielnie pod instalacje 4 zylową.
Wkopać uziemienie i zrobić "prawilnie" 5 żył...

Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7853
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce

#15

Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2021, 16:17

Może moderator usunie "porady" których zastosowanie grozi śmiercią, kalectwem lub pożarem ?
Przewód niebieski jest zerowy a żółtozielony ochronny.
W instalacji pięcioprzewodowej niebieski z żółtozielonym nie może być zwarty, bo prąd popłynie którym będzie miał łatwiej i będzie wywalać różnicówkę albo róznicówka nie zadziała kiedy powinna.
W instalacji pięcioprzewodowej obudowę łączy się z przewodem żółtozielonym, żeby przy pojawieniu się napięcia na obudowie wywaliło różnicówkę.
Tak więc w prawidłowo podłączonej maszynie niebieski jest podłączony do odbiorników (silnik, sterowanie, oświetlenie) a żółtozielony do obudowy.
Jeżeli żółtozielony pozostanie nie podłączony nigdzie, to obudowa też nie będzie podłączona nigdzie, jak się na niej pojawi napięcie, to będzie kopać.

W tym wątku mamy jednak sytuację odwrotną, instalacja jest czteroprzewodowa a przewód zerowy jest uziemiony.
W takiej sytuacji należy w maszynie połączyć żółtozielony z niebieskim, żeby uziemić obudowę, bo innej możliwości nie ma.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat