Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#11

Post napisał: drhambone » 20 sty 2019, 14:42

W A004 ustawiasz częstotliwość maksymalną. W standardowych falownikach MX2 bez specjalnego firmware jest to 400Hz.

W A003 ustawiasz czestotliwość bazową maksymalnie do tego co wpisałeś do A004.

Tu masz manual:

https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_pl.pdf

Pozdrawiam
Tomek


KEEP CALM AND AUTOMATE

Tagi:


Autor tematu
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Posty: 80
Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
Lokalizacja: Dolnośląskie

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#12

Post napisał: krishandwerker » 20 sty 2019, 17:12

Na wstępie dziękuje za pomoc i donoszę iż odnalazłem parametry i udało się je pozmieniać.
Czy jeśli do sterowania wektorowego przy moim wrzecionie 1,1 kW ( nakreśliłem strzałke na zdjęciu ) jest pokazane A044 =3 jako załączenie tego sterowania tzn. że będzie obsługiwać i mam tak ustawić parametr?
Tam jeszcze występuje 3 kartka na temat konfiguracji parametrów Falownika do sterowania wektorowego.

Pytanie co dalej … jak podłączę wrzeciono to będzie ono od razu sie kręciło? Co bym sie nie wystraszył :) !
Czy obroty nadaje strzałkami góra -dół ?
Dodam ze podłączam to pod gniazdko od kuchenki elektrycznej ( chyba mocniejszy korek ma ) w warunkach domowych ..jak na razie nic nie strzeliło.

Awatar użytkownika

adam Fx
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 5562
Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
Lokalizacja: Gliwice

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#13

Post napisał: adam Fx » 21 sty 2019, 09:50

A044 03... Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV) więc jeśli jest wybrana i aktywna wartość parametru jako 3 to będzie wektorowe
krishandwerker pisze:Pytanie co dalej … jak podłączę wrzeciono to będzie ono od razu sie kręciło? Co bym sie nie wystraszył !


jak nie namieszałeś to nie ustawisz strzałkami częstotliwość/prędkość potem dopiero włączysz obroty potem możesz je zmieniać strzałkami/potencjometrem
sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk) :?
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos


Autor tematu
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Posty: 80
Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
Lokalizacja: Dolnośląskie

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#14

Post napisał: krishandwerker » 21 sty 2019, 18:01

Czyli wrzeciono będzie w stanie spoczynku ?a jak włączyć aby te obroty nadawać mniejsze lub większe ?


drhambone
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 187
Rejestracja: 27 lut 2013, 20:46
Lokalizacja: Zielona Góra

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#15

Post napisał: drhambone » 21 sty 2019, 18:28

Co masz ustawione w A001 i A002? Jak masz podłączone zaciski sterujące?
KEEP CALM AND AUTOMATE


Autor tematu
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Posty: 80
Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
Lokalizacja: Dolnośląskie

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#16

Post napisał: krishandwerker » 21 sty 2019, 19:56

A001=1
A002=1
Wszystko jest ustawione tak jak na kartce -zdjęciu powyżej pod wrzeciono 1,1kW.
Na czerwono zaznaczone jest to co najważniejsze pod moc mojego wrzeciona w przypadku gdy sie posiada Falownik 2,2 kW.
Zaciski? nie podłączyłem jeszcze nic .Chciałem na sucho sprawdzić czy działa. Wiec pytam co dalej .

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 11568
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#17

Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2019, 19:57

Jeśli falownik był używany to pamiętaj by go przed programowaniem resetować do ustawień fabrycznych, bo mogą dziać się cuda... Obrazek
pozdrawiam,
Roman


Autor tematu
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Posty: 80
Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
Lokalizacja: Dolnośląskie

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#18

Post napisał: krishandwerker » 21 sty 2019, 20:11

Falownik jest nowy ,właśnie uruchamiany pierwszy raz przeze mnie .


drhambone
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 187
Rejestracja: 27 lut 2013, 20:46
Lokalizacja: Zielona Góra

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#19

Post napisał: drhambone » 22 sty 2019, 10:21

A001 i A002 to paremetry w których ustawiasz sposób podania komend RUN/STOP oraz sposób zadania prędkości.
Jak masz ustawione obydwa na 1 tzn. że wszystko zadajesz przez zaciski falownika. Jak nie masz tam nic podłączone to silnik nie ruszy :)

Jak chcesz sprawdzić czy silnik i falownik działa to ustaw A001 i A002 na 2. Wtedy masz sterownie z panela. Do parametru F001 wpisujesz częstotliwość wyjściową. Potem przyciskami RUN/STOP włączasz/wyłączasz silnik. Ot cała filozofia.

Pamiętaj że w tym falowniku po przestawieniu kluczowych parametrów należy zrobić restart zasilania, żeby falownik je przyjął.

Pozdrawiam
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE


Autor tematu
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Posty: 80
Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
Lokalizacja: Dolnośląskie

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

#20

Post napisał: krishandwerker » 23 sty 2019, 18:18

Tymczasowo urlop więc narazie dziękuję i odezwę się za jakiś czas....

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektrowrzeciono”