Witam wszystkich bardzo serdecznie.., zakupiłem gd100 invt oraz pikocnc wersja ethernet.. mógł by mnie ktoś uświadomić jaka jest polityka działania wyjścia 0-10 ? co gdzie trzeba wstawić (w programie) żebym tam dostał jakieś napięcie ? w IO widzę tylko ustawienia pwma... jest na to jakaś sztuczka ?
same falo juz się włącza z poziomu piko..tylko tej kontroli prędkości trochę brak...
Dziękuję
w załącznikach plan na maszynkę
same falo juz się włącza z poziomu piko..tylko tej kontroli prędkości trochę brak...
Dziękuję
w załącznikach plan na maszynkę
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 11
- Posty: 1617
- Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
- Lokalizacja: Swarzędz
- Kontakt:
Re: PikoPWM + falownik HYUNDAI
bartekn86 pisze:jaka jest polityka działania wyjścia 0-10 ?
PLC. Z tym się zapoznaj. Tam jest zawiadywane prawie wszystkim.
Robert
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 446
- Rejestracja: 30 kwie 2018, 20:24
- Lokalizacja: Radzionkow
- Kontakt:
Re: PikoPWM + falownik HYUNDAI
Dzięki za odzew,
Zapoznałem się z plc_manual.pdf oraz z BOARD_E_HARDWARE_manual.pdf , mógł byś mnie trochę naprowadzić ? niestety nie widzę nigdzie opcji aktywacji tego wyjścia ani nic co by mogło mieć z tym coś wspólnego... a nie chce mi się wierzyć ze trzeba sobie to samemu napisać ?
Wyczytałem ze ludzie chcieli 0-10v to w wersji E (chyba) ono się pojawiło..
Dziękuję
edit: w zakładce IO pwm max 100 % -> 24000 min 10% -> 1000 nośna 1kz
Zapoznałem się z plc_manual.pdf oraz z BOARD_E_HARDWARE_manual.pdf , mógł byś mnie trochę naprowadzić ? niestety nie widzę nigdzie opcji aktywacji tego wyjścia ani nic co by mogło mieć z tym coś wspólnego... a nie chce mi się wierzyć ze trzeba sobie to samemu napisać ?
Wyczytałem ze ludzie chcieli 0-10v to w wersji E (chyba) ono się pojawiło..
Dziękuję
edit: w zakładce IO pwm max 100 % -> 24000 min 10% -> 1000 nośna 1kz
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 11
- Posty: 1617
- Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
- Lokalizacja: Swarzędz
- Kontakt:
Re: PikoPWM + falownik HYUNDAI
bartekn86 pisze: 0-10v
No teraz wiadomo o co Ci chodzi. Chcesz podłączyć falownik.
Kontroler zakładka I/O.
Zaptaszkowana musi być odwróć fazę i nośna 1000 Hz. Ale to chyba domyślnie jest ustawione.
Robert
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 446
- Rejestracja: 30 kwie 2018, 20:24
- Lokalizacja: Radzionkow
- Kontakt:
Re: PikoPWM + falownik HYUNDAI
w falowniku na AI po podaniu napięcia z zasilacza (zewnętrznego) obroty się zmianiają.. a same AO w piko mi napięcia nie wystawia..(kable odłączone - sprawdzane miernikiem na zaciskach) i stąd moje pytanie.. czy gdzieś czegoś zaptaszkować nie trzeba albo cuś..płytka ma dwa tygodnie, także z firmwarami przypuszczam ze wsio jest "updejtnięte"
A tamto faktycznie domyślnie jest jak napisałeś.. a efektu brak
Dziękuję.
A tamto faktycznie domyślnie jest jak napisałeś.. a efektu brak
Dziękuję.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 446
- Rejestracja: 30 kwie 2018, 20:24
- Lokalizacja: Radzionkow
- Kontakt:
Re: PikoPWM + falownik HYUNDAI
Włącza włącza.. s1 na inverterze sobie ustawiłem.. A ze sterowaniem problem się rozwiązał.. trzeba było odznaczyć odwróć fazę... przy zaznaczonym i ustawionej prędkości na maxa piko wystawiało 0v he he he he dziwna sprawa... w każdym razie teraz jest okej już