Z baterii bez zasilacza bez zmian. A jak można w prosty sposób zabezpieczyć elektronikę przed zakłóceniami z sieci? Szukalem w internecie nie znalazłem
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 16
- Posty: 1618
- Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
- Lokalizacja: Swarzędz
- Kontakt:
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
To jest właśnie coś podobnego do egzorcyzmów.
Plazmę odsunąć na przedłużaczu?
Ja bym szukał źródła, następnie próbował eliminować je. Skoro na razie nie wiesz którędy to wchodzi.
Robert
Plazmę odsunąć na przedłużaczu?
Ja bym szukał źródła, następnie próbował eliminować je. Skoro na razie nie wiesz którędy to wchodzi.
Robert
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 27
- Posty: 57
- Rejestracja: 18 sie 2017, 16:41
- Lokalizacja: Wieruszów
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Potrzeboje egzorcysty, zamowie msze. Dzisiaj 10 razy pod rzad dobrze i kolejne 10 zle. Cos musi byc zwiazane z sama plazma
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 27
- Posty: 57
- Rejestracja: 18 sie 2017, 16:41
- Lokalizacja: Wieruszów
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Podmienilem zrodlo od kolegi, zamienilem komputer na stacjonarny, wymienilem kabel USB. Podlaczylem sama plytke tylko pod zasilacz (mam taki w szyne ipulsowy 0,6 A- moze za slaby?). Podlaczylem sie pod prad od sasiada (aby wykluczyc ze idzie z sieci). Juz jestem calkiem glupi. Ciekawe czy plytka C na LAN-ie rozwiazala by problem
Przed chwila zauwazylem,ze spalony jest bezpiecznik F1. Prawdopodobnie przekaznik zalaczajacy plazme Co dokladnie chroni bezpiecznik?
Przed chwila zauwazylem,ze spalony jest bezpiecznik F1. Prawdopodobnie przekaznik zalaczajacy plazme Co dokladnie chroni bezpiecznik?
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 16
- Posty: 1618
- Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
- Lokalizacja: Swarzędz
- Kontakt:
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
maryush80 pisze:Co dokladnie chroni bezpiecznik?
To jest od zasilania płyty.
A to czytałeś?
zaklucenia-i-ich-eliminacja-w-przecinar ... 67452.html
Robert
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 27
- Posty: 57
- Rejestracja: 18 sie 2017, 16:41
- Lokalizacja: Wieruszów
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Tak Robercie. To był główny wątek jaki studiowalem przed budowa plazmy. Korci mnie trochę uziemic ekran od kabla USB. Nie wiem tylko na ile bezpieczne to rozwiązanie. Pozdrawiam i dziękuje.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 16
- Posty: 1618
- Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
- Lokalizacja: Swarzędz
- Kontakt:
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Jak masz miejsce to laptopa do skrzynki razem z Piko.
Odłączyć silniki.
Robert
Odłączyć silniki.
Robert
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 27
- Posty: 57
- Rejestracja: 18 sie 2017, 16:41
- Lokalizacja: Wieruszów
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Jednak ewidentnie jest wina przewodu USB. Po owinieciu go folia alu i uziemieniu jej problem praktycznie zniknął. Przewód ma swój metalowy ekran, jednak widzę ze nie spełnia swojej roli. Zastanawiał się w co go przepchnac. Albo miedzy przewodem dac optoizolator jakiś. Wszystkiego dobrego w te święta.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 635
- Rejestracja: 21 maja 2008, 10:02
- Lokalizacja: Damasławek
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Masz uziemiony komputer z którego sterujesz ? To znaczy czy podłączasz go do gniazdka z bolcem - który nie jest tylko od parady ? W komputerze wszystkie ekrany gniazdek USB i innych są galwanicznie połączone z bolcem uziemienia.Po owinieciu go folia alu i uziemieniu jej problem praktycznie zniknął. Przewód ma swój metalowy ekran, jednak widzę ze nie spełnia swojej roli.