PIKO CNC

czas na rozpędzenie wrzeciona

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Awatar użytkownika

cosimo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 631
Rejestracja: 21 maja 2008, 10:02
Lokalizacja: Damasławek

Re: PIKO CNC

#11

Post napisał: cosimo » 10 cze 2020, 08:12

W deklaracjach przypisujesz parametry do timerów zero i jeden, a w funkcji obsługi wrzeciona użyte są timery 5 i 6

Kod: Zaznacz cały

//==============================================================================
// Obsługa kodu M3
//==============================================================================
#NAME_O 0 = SPINDLE
#SET_TIMER 0 = 0,5   // M3 czas rozpędzania  (sek)
#SET_TIMER 1 = 0   // M3 czas hamowania    (sek) 
Więc dalej powinno być tak:

Kod: Zaznacz cały

//==============================================================================
// Obsługa kodu M3/M4  -  Narzędzie jednokierunkowe
//==============================================================================
#IF_OPTION 3 = 1
#NAME_O 0 = SPINDLE

<< M C_M3
OR M C_M4
>> OUT SPINDLE

+< OUT SPINDLE
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0

-< OUT SPINDLE
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION



ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat