Omron/Yaskawa V1000

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Awatar użytkownika

atom1477
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1082
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: Omron/Yaskawa V1000

#11

Post napisał: atom1477 » 10 paź 2021, 20:18

Bartollini pisze:
07 paź 2021, 21:10
niestety nie mam takiego gniazda w komputerze, mógłbym kupić adapter na expresscard34 ale to ostateczność
Powinien wystarczyć konwerter USB-RS232.
Taki najtańszy z układem CH340.
Lepiej nie używać takich z układem PL2303, bo on niezbyt działa na Windows 10.
W każdym razie ma to być konwerter na RS232, a nie na UART (nie na TTL).

Wyjście aktywne podczas pracy już masz. To P1.
Ale jak konkretnie chcesz przekaźnikowe (MA/MB/MC) to trzeba to ustawić w parametrze H2-01.
Może być ustawione na 0 (During Run), ale może i być ustawiona na któreś z 2...5 (da się ustawić aby się aktywowało po przekroczeniu pewnej prędkości).



ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat