Jaki rezystor hamowania do falownika?
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 16
- Posty: 110
- Rejestracja: 10 paź 2011, 18:33
- Lokalizacja: Żywiec
- Kontakt:
Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek. Wiesz, zawsze lepiej wczesniej zapytac, niz spalic falownik i ryzykowac ponad miesiac przestoju maszyny. Moze jak ktos zbudowal sobie zabawke hobbistycznie to nie ma takiego problemu, moja ogarnia juz jakas produkcje, cos tam zarabia, jest najbardziej precyzyjna maszyna jaka posiadam i trzeba bawic sie odpowiedzialnie.
Ustawiles falownik z wrzecionem 3KW na 2sek i wszystko smiga ok?
Pelna dokumentacja byla nie do zdobycia do hy02d223b 3KW w momencie zakupu, na necie krazyl tylko opis funkcji, sprzedawca zignorowal moje zapytanie o manual. Ale teraz nie szukalem, moze cos sie gdzies pojawilo;)
Ustawiles falownik z wrzecionem 3KW na 2sek i wszystko smiga ok?
Pelna dokumentacja byla nie do zdobycia do hy02d223b 3KW w momencie zakupu, na necie krazyl tylko opis funkcji, sprzedawca zignorowal moje zapytanie o manual. Ale teraz nie szukalem, moze cos sie gdzies pojawilo;)
-
- Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 4440
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
Hamowanie bez rezystora możesz ustawić na ile Ci pasuje...uniwersał pisze:Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek
A najlepiej ustaw jak najmniej i zwiększaj czas hamowania do momentu aż Ci przestanie wywalać błąd nadnapięciowy. Bo jak wywala to idzie luźnym wybiegiem....
Druga sprawa , czy to jest mokry chińczyk?
Czy to Twoje to czasem nie ma falownika zasilanego z 1 fazy?
Jeśli tak to nawet rezystora nie możesz podpiąć pewnie
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 6108
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
Aaaa jak ogarnia produkcje to przepraszam, nie znam sieuniwersał pisze:Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek. Wiesz, zawsze lepiej wczesniej zapytac, niz spalic falownik i ryzykowac ponad miesiac przestoju maszyny. Moze jak ktos zbudowal sobie zabawke hobbistycznie to nie ma takiego problemu, moja ogarnia juz jakas produkcje, cos tam zarabia, jest najbardziej precyzyjna maszyna jaka posiadam i trzeba bawic sie odpowiedzialnie.
q
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 168
- Rejestracja: 12 kwie 2013, 19:03
- Lokalizacja: Świdnica
jest to istotna informacja bo wynika z niej minimalna wartość rezystora
jaka może być zastosowana.
Skoro P=2,2kW to I=10A, zakładając over voltage na poziomie +1/3U
Rmin=(1,3U)/I = 33 Ohm (dobijając w górę do standardowego typoszeregu).
Co do Twoich wymagań czasowych nie mam fioletowego pojęcia
czy 100 Ohm będzie akuratny czy za duży,
chyba, że podasz ile wynosi wartość rezystora wewnętrznego,
wówczas podam Ci jaka musi być wartość zewnętrznego by zjechać z 15s do 5s
a jaka by zejść z 15s do 3s.
jaka może być zastosowana.
Skoro P=2,2kW to I=10A, zakładając over voltage na poziomie +1/3U
Rmin=(1,3U)/I = 33 Ohm (dobijając w górę do standardowego typoszeregu).
Co do Twoich wymagań czasowych nie mam fioletowego pojęcia
czy 100 Ohm będzie akuratny czy za duży,
chyba, że podasz ile wynosi wartość rezystora wewnętrznego,
wówczas podam Ci jaka musi być wartość zewnętrznego by zjechać z 15s do 5s
a jaka by zejść z 15s do 3s.