Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Awatar użytkownika

pitsa
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 4693
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
Lokalizacja: PL,OP

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#11

Post napisał: pitsa » 25 lis 2021, 14:03

prosteiszkuteczneWynalazki pisze: a zablokuje on działanie grawitacyjnego obiegu w niepożądanym kierunku (do kotła) pozostawiając przy tym możliwość pracy grawitacji w kierunku właściwym

Pod warunkiem, że ciśnienie otwarcia zaworu jest bardzo małe, jak poniżej:
qqaz pisze:10x za dużo aby kocioł o wysokości 1 m podgrzany do 70stC wymusił jego otwarcie
Fizyki się nie oszuka. :-)
Na swoich wykresach pracy pieca widzę, że przy pracy grawitacyjnej mam różnicę 20-30 stopni między wlotem do pieca, a tym co idzie na bufor (i przy różnicy poziomów 2,5m między tymi punktami). Dla takiego zaworu podają ciśnienie otwarcia 0.00 - 0.001 bara czyli niezauważalne gdy mają za zasadnie zamknąć się w chwili włączenia pompy obiegowej ale przy grawitacji nie ma pewności. U jednego zadziała u innego nie. ;-)
Obrazek

Bez sensu o tym dyskutować na podstawie tego rysunku z kartki. Nie wiadomo czy to dom parterowy czy wielopiętrowa kamienica.


zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ

Awatar użytkownika

Autor tematu
prosteiszkuteczneWynalazki
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 15
Posty: 707
Rejestracja: 05 cze 2019, 17:00

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#12

Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lis 2021, 14:20

Piętrowy ale ogrzewany jest tylko parter. Ogólnie to całą instalacja jest grawitacyjna i działa, tylko chce do niej dołożyć bufor ciepła.
Kocioł jest w piwnicy.


brandnew
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 126
Rejestracja: 23 lut 2021, 21:01

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#13

Post napisał: brandnew » 28 lis 2021, 07:27

prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Będzie to działać samoczynnie?

Gdzie są wznośna i opadowa rury bezpieczeństwa? Jakie zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia?
Jakoś nie widzę jak może wyglądać cyrkulacja gorącej wody w buforze. Co miałoby powodować cyrkulację? Może tak działać jak sprzęgło hydrauliczne gdy przepływy po stronie pierwotnej i wtórnej są takie same (woda wewnątrz nie będzie się mieszała).

Awatar użytkownika

WZÓR
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 7974
Rejestracja: 01 sty 2009, 20:01
Lokalizacja: Oława

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#14

Post napisał: WZÓR » 28 lis 2021, 08:52

Arias2 pisze:
24 lis 2021, 19:08
..... i grzejniki mogą już grzać od 30* na piecu.
A to ciekawa teoria.
.... , a jak jest w praktyce ?
Arias2 - jaką temperaturę w pomieszczeniu można osiągnąć przy tak niskiej temperaturze na piecu ?

Jakieś dwa tygodnie temu w nowo budowanym kładłem instalację CO podłogowe.
W łazience na piętrze żona chciała grzejnik drabinkę podpiąć pod tą instalację co aby zimą skuteczniej suszyć na nim ręczniki.
Instalator po przedstawieniu swoich argumentów wybił mi ten pomysł z głowy i pozostało na wcześniejszym moim ..... , czyli na grzejniku elektrycznym.

Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki


ARGUS
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2125
Rejestracja: 09 kwie 2007, 22:41
Lokalizacja: Szczecin

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#15

Post napisał: ARGUS » 28 lis 2021, 09:08

prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Będzie to działać samoczynnie?

Proste pytanie prosta odpowiedź - Będzie działać grawitacyjnie.
1 zawór zwrotny jest zbędny
2 zbiornik buforowy koniecznie podłącz wyjścia i wejścia zgodnie z instrukcją
3 Na zasilaniu instalacji z bufora powinna być pompa , nawet najmniejsza, używana , ale powinna być.
4 Bufory zasadniczo nie powinny pracować w układach otwartych


Arias2
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 5
Posty: 566
Rejestracja: 29 lip 2007, 10:49
Lokalizacja: wieluń-eslov

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#16

Post napisał: Arias2 » 28 lis 2021, 19:13

WZÓR pisze:A to ciekawa teoria.
.... , a jak jest w praktyce ?
Arias2 - jaką temperaturę w pomieszczeniu można osiągnąć przy tak niskiej temperaturze na piecu ?

Tu nie chodzi o to jaką chcesz osiągnąć temp w pomieszczeniu tylko o to że przy temp 30* pompa może już pchać wodę. W domu mam założone CO zamknięte i w jesienne dni gdzie na dworze plucha i ogólnie mokro na piecu woda ma 30-35* i w środku jest zupełnie inaczej bo nie czuć tej wilgoci.

Awatar użytkownika

Zienek
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 3730
Rejestracja: 13 gru 2008, 19:32
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#17

Post napisał: Zienek » 28 lis 2021, 19:15

ARGUS pisze:Proste pytanie prosta odpowiedź - Będzie działać grawitacyjnie.


O Argus! Już zapomniałem o Tobie! W tygodniu dzwonię! ;)

Awatar użytkownika

Autor tematu
prosteiszkuteczneWynalazki
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 15
Posty: 707
Rejestracja: 05 cze 2019, 17:00

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#18

Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 lis 2021, 19:50

brandnew pisze:
28 lis 2021, 07:27
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Będzie to działać samoczynnie?

Gdzie są wznośna i opadowa rury bezpieczeństwa? Jakie zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia?
Jakoś nie widzę jak może wyglądać cyrkulacja gorącej wody w buforze. Co miałoby powodować cyrkulację? Może tak działać jak sprzęgło hydrauliczne gdy przepływy po stronie pierwotnej i wtórnej są takie same (woda wewnątrz nie będzie się mieszała).
Instalacja otwarta nie ciśnieniowa więc wzrostu ciśnienia nie będzie.
Po za tym w istniejącej instalacji jest zbiornik wyrównawczy, który będę musiał wymienić na większy i rura do górowania wody z niego.
Jaką cyrkulację?
ARGUS pisze:
28 lis 2021, 09:08
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Będzie to działać samoczynnie?

Proste pytanie prosta odpowiedź - Będzie działać grawitacyjnie.
1 zawór zwrotny jest zbędny
2 zbiornik buforowy koniecznie podłącz wyjścia i wejścia zgodnie z instrukcją
3 Na zasilaniu instalacji z bufora powinna być pompa , nawet najmniejsza, używana , ale powinna być.
4 Bufory zasadniczo nie powinny pracować w układach otwartych
1 Nie będzie się cofać grawitacyjnie w drugą stronę jak się przestanie palić?
2 Zbiornik będzie spawany bo gotowy jest 1kosmicznie drogi 2 nie wejdzie drzwiami.
3 Że z bufora nie będzie chciało krążyć do kaloryferów samo?
4 Dlaczego?

Dodane 3 minuty 35 sekundy:
Arias2 pisze:
28 lis 2021, 19:13
WZÓR pisze:A to ciekawa teoria.
.... , a jak jest w praktyce ?
Arias2 - jaką temperaturę w pomieszczeniu można osiągnąć przy tak niskiej temperaturze na piecu ?

Tu nie chodzi o to jaką chcesz osiągnąć temp w pomieszczeniu tylko o to że przy temp 30* pompa może już pchać wodę. W domu mam założone CO zamknięte i w jesienne dni gdzie na dworze plucha i ogólnie mokro na piecu woda ma 30-35* i w środku jest zupełnie inaczej bo nie czuć tej wilgoci.
A grawitacja od jakiej temperatury działa?


Arias2
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 5
Posty: 566
Rejestracja: 29 lip 2007, 10:49
Lokalizacja: wieluń-eslov

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#19

Post napisał: Arias2 » 28 lis 2021, 20:22

prosteiszkuteczneWynalazki pisze:A grawitacja od jakiej temperatury działa?

Jak wszystko każde ma swoje zalety i wady. Grawitacyjne penie też będzie działać przy niskiej tem wody, ale sprawność takiego układu jest daleka od oczekiwanego. Im wyższa temperatura tym wyższa sprawność. Jeśli masz obiegowe w domu to wiesz w jakich temp działa. Ja mając wymuszone nie przekroczyłem 65* na piecu przy mrozach -20*, a w pomieszczeniach mam ponad 22-23.
Moja sugestia jest taka żeby zainwestować te 200-300 zł i dołożyć pompę obiegową a skorzystasz na tym zabiegu.

Awatar użytkownika

WZÓR
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 7974
Rejestracja: 01 sty 2009, 20:01
Lokalizacja: Oława

Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?

#20

Post napisał: WZÓR » 28 lis 2021, 20:38

Arias2 pisze:
28 lis 2021, 19:13
..... W domu mam założone CO zamknięte i w jesienne dni gdzie na dworze plucha i ogólnie mokro na piecu woda ma 30-35* i w środku jest zupełnie inaczej bo nie czuć tej wilgoci.
Nie wiem , nie znam się.
Ja tylko za CO płacę rachunki. :D
..... , czyli jak jest zupełnie inaczej?
Przy tej temperaturze grzejniki są ciepłe , czy takie sobie ?
Bo instalator powiedział że przy temperaturze 30 ° grzejniki są zimne.

Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat