Post napisał: atom1477 » 11 sie 2016, 23:51

Tak właśnie działa. A prostowanie ma sens, bo przecież na wyjściu trzeba mieć napięcie stałe (a stałego od razu nie przepuścisz przez trafo).
Na innych zdjęciach widać jakiś układ scalony oraz jakiś transoptor/optotriak (to w białej obudowie DIP-6). Prawdopodobnie jest to sterownik przetwornicy i izolowane galwanicznie sprzężenie zwrotne.
Strona pierwotna w tej przetwornicy z racji braku innego zasilania prawdopodobnie jest samowzbudna.



Tagi:


Autor tematu
DOHC
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 7
Posty: 893
Rejestracja: 06 kwie 2007, 19:12
Lokalizacja: Pionki

#12

Post napisał: DOHC » 19 sie 2016, 23:08

Szukalem napiecia na zasilaniu scalakow (pomiedzy vcc a gnd danego ukladu) nic sie nie pojawia. Kotos ma pomysl od czego zaczac poszukiwania ?


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2789
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#13

Post napisał: atom1477 » 20 sie 2016, 09:11

Od sprawdzenia czy po stronie pierwotnej jest napięcie na elektrolitach (ze 320V DC).


Autor tematu
DOHC
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 7
Posty: 893
Rejestracja: 06 kwie 2007, 19:12
Lokalizacja: Pionki

#14

Post napisał: DOHC » 20 sie 2016, 10:38

No wlasnie dziwne jest to ze poprzednio na elektrolitach mialem napiecie wlasnie okolo 320 v, jest ich 4 na obu parach bylo te 320 o odwrotnej polaryzacji i jak mierzylem na tych "zewnetrznych" nogach to bylo napiecie rowne napieciu z mostka prostowniczego. Teraz jak szukalem niskich napiec to na elektrolitach napiecia niema.