Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej

Darek05
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 182
Rejestracja: 06 wrz 2007, 23:18
Lokalizacja: Wodzisław Śl.

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#11

Post napisał: Darek05 » 06 gru 2019, 18:46

KARABIN pisze:
06 gru 2019, 18:16
W starszym układzie sieciowym TN-C róźnicówki nie zastosujesz.Bo przewód N(zerowy)i PE(uziemienie)były łączone razem(instalacja 4 żyłowa).W nowszej sieci TN-S można zastosować różnicówkę,bo przewód N i PE są oddzielnie(5 żył).Różnicówka zwiększa bezpieczeństwo przed porażeniem,ale też stwarza czasami problemy z używaniem silników elektrycznych.
I znów to samo ....
Podaję link https://elektrykapradnietyka.com/21667/ ... ncs-tt-it/ opisujący układy sieciowe "zasilające" z bardzo fajnym opisem, który chyba będzie zrozumiały, dotyczący w/w wypowiedzi.
Ochrona przed porażeniem instalacji elektrycznej załącznik opisujący metody i systemy
ochrona_pporaz_2.pdf
(382.18 KiB) Pobrany 708 razy
Dodam tylko że nie ma znaczenia jaki układ sieciowy zasila instalację elektryczną, ma znaczenie jaki system ochrony został zastosowany w instalacji elektrycznej.
Stąd te bohomazy, warto się z tym zapoznać :D


:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O

Awatar użytkownika

gothye
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 134
Rejestracja: 15 kwie 2009, 15:18
Lokalizacja: Płock

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#12

Post napisał: gothye » 06 gru 2019, 18:55

Może nie co żartobliwie podchodząc do tematu :
Betoniarki nikt nie używa w mieszkaniu a na zewnątrz , więc zawsze możesz dodatkową linką kawał bednarki z nią mieć ;)
a tak poważnie ,wg mnie użytkownik posługując się nie zgodnie z urządzeniem i w wyniku jego błednej obsługi ponosi odpowiedzialność za "złe rzeczy które mogą go spotkać"
dodatkowa różnicówka na betoniarce to wg mnie przerost formy nad treścią jak będzie co chwile ją wywalać to "majster" ja zmostkuje aby nie wywalała .


KARABIN
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 213
Rejestracja: 17 lut 2015, 19:08
Lokalizacja: PODKARPACIE

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#13

Post napisał: KARABIN » 06 gru 2019, 19:25

Do Darek05.
Układ sieci TN-C jest układem stosowanym powszechnie dotychczas, m.in. przez Zakłady Dystrybucyjne. W układzie tym funkcje ochronne oraz robocze instalacji są realizowane przez ten sam przewód zwany PEN. W układzie tym w wyniku powstania uszkodzenia przewodu PEN, na obudowach metalowych odbiorników pojawia się pełne napięcie fazowe. Jest to podstawowa wada tego układu sieciowego. Na przewodzie PEN może się także pojawiać napięcie względem ziemi spowodowane asymetrią obciążenia faz w instalacji, co powoduje przepływ prądu wyrównawczego np. poprzez ekran kabla sygnałowego sieci komputerowej. Przy dużych wartościach tego prądu urządzenia podłączone do sieci mogą ulec uszkodzeniu. Dodatkowo układ ten nie pozwala na stosowanie we właściwy sposób nowoczesnych urządzeń zabezpieczających przed porażeniem, jakimi są wyłączniki różnicowoprądowe. :mrgreen:


Autor tematu
WINORED
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 5
Posty: 52
Rejestracja: 21 lis 2018, 00:17

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#14

Post napisał: WINORED » 06 gru 2019, 19:36

Wygląda na to że nie "złotego" środka do mojej betoniarki, który obojętnie od typu instalacji ją zasilającej zadziała. Tzn odłączy zasilanie lub jakoś to zasygnalizuje w przypadku pojawienia się napięcia na obudowie. Wymieniłem instalacje w niej ( tak wiem że brzmi śmiesznie) czyli nowe kable i włącznik oraz wtyczki i gniazda. Nawet " zaszalałem" i dałem wszystko w IP67 do tego 25 przedłużacza. Po ostatnim "turne" betoniarki czyli po sezonie jesiennym , przedłużacza ubyło ok metra a wtyczka w stanie " mocno zmęczonym" , bo było gmerane ... Mam teraz chwilę czasu więc pomyślałem że może coś ulepszę ...jednak chyba się nie da.
P.S. Jak by się ktoś zastanawiał... to użyczenie jest w "czynie społecznym" , natomiast niesprawiedliwym byłoby nie zaznaczyć że zawsze oddawana jest z załącznikiem w postaci płynnej :) , aczkolwiek rzadko jest czas i możliwości z podziękowań skorzystać.


strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 4419
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#15

Post napisał: strikexp » 06 gru 2019, 19:47

Jak pisali koledzy wyżej, bezpiecznik różnicowoprądowy. W moim to są o ile dobrze pamiętam 4 wejścia więc żaden problem. Zresztą on ma tak działać że jak jest zwarcie do PE to wyłącza. Inna sprawa z pewnością zadziałania takiego bezpiecznika, nie zawsze to się dzieje.


drzasiek90
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1759
Rejestracja: 25 kwie 2016, 11:58
Lokalizacja: Jodlowa
Kontakt:

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#16

Post napisał: drzasiek90 » 06 gru 2019, 20:37

Jeśli tak ci zależy na bezpieczeństwie tych którzy nieumiejętnie podpinają twoja betoniarkę to należy Zarobić do kabla od betoniarki wtyczkę 5p, dodatkowo zrobić krótka przejściówkę 5p na 4p oraz ewentualnie druga przejściówkę na stary typ wtyczki aluminiowej i przejściówki pożyczasz w zestawie z betoniarką. Każdy podłącza taka jaka ma u siebie gniazdo. Chociaż moim zdaniem przesadzasz.


strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 4419
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#17

Post napisał: strikexp » 06 gru 2019, 20:51

Nie widziałeś chyba wiejskich wynalazków :D Daleko nie muszę szukać bo nawet w swoim warsztacie miałem przebicie na przewodzie N. Dopiero jak poprawiłem to napięcie było tylko na fazowych. Do tego można dość często spotkać u takich zdziśków stare wtyczki z płaskimi bolcami. Metalowe więc zdziśki nie wyrzucają bo tylko frajer kupuje nowe po 40zł sztuka...
Jak przyjedzie do nich betoniarka to zdejmują ta która jest i montują 30 letnią z płaskimi bolcami bo przecież zdzisiek nie będzie wydawał na nową wtyczkę. Woli się pie****** 3h ze zmienianiem i jeszcze przewód opalić na końcówkach od zaśniedziałej miedzi na starych bolcach.
Te metalowe wtyczki to jest ruska ruletka w rękach takich znawców. Przewód mu się odegnie w takiej rozwalającej się wtyczce i trup na miejscu.


drzasiek90
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1759
Rejestracja: 25 kwie 2016, 11:58
Lokalizacja: Jodlowa
Kontakt:

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#18

Post napisał: drzasiek90 » 06 gru 2019, 21:02

Wiem jak wyglądają wiejskie wynalazki, mieszkam na wsi i posiadam betoniarkę:-) I mam do betoniarki przejściówki zrobione.


Autor tematu
WINORED
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 5
Posty: 52
Rejestracja: 21 lis 2018, 00:17

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#19

Post napisał: WINORED » 06 gru 2019, 21:04

drzasiek90 może i przesadzam ... masz dobry pomysł , aczkolwiek nie zgodny z normami (lekki żart bo będzie PE zwarte z N)Jednak uważam że lepiej iść w stronę "przesady" niż świadomego zaniedbania. W sumie to tak zrobię , dam różnicówkę zadziała nie zadziała , jakaś alternatywa jest ..., chyba nie pogorszę do tego bezpiecznik.


KARABIN
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 213
Rejestracja: 17 lut 2015, 19:08
Lokalizacja: PODKARPACIE

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

#20

Post napisał: KARABIN » 06 gru 2019, 21:36

Nawet najlepsze zabezpieczenie nie pomoże przed głupotą.A tak co do betoniarki,pomału odchodzi do lamusa w dzisiejszych czasach.Moja stoi i rdzewieje.A jest dość masywna na 400l.Trochę płyt(stropów)wylała w życiu.