Panowie, mam problem.
W mojej tokarce Spinner na sterowaniu Sinumerik 810D padła bateria(co ciekawe, alarm słabej baterii pojawił się kilka dni temu i rano w dniu, w którym bateria przyszła maszyna jak na złość padła...).
Zgodnie z informacjami, jakie znalazłem na forum oraz z po wskazówkach(co prawda biednych i mało szczegółowych) z serwisu Siemensa postanowiłem sam wgrać NCK i PLC.
Z dokumentacją maszyny(jestem jej drugim właścicielem) otrzymałem płytę z plikami o nazwie 'Aa0203.NCK' i 'Aa0203.PLC', ale w pamięci maszyny znalazłem też te same pliki i najpierw próbowałem je wgrać z pamięci maszyny. Niestety po próbie załaczenia pliku(Services -> Data In -> NC) NCK czy PLC maszyna komunikowała błąd 'RS232C transmission error has occured -> error log' i nic się nie ładowało. Kombinowałem jak uruchomić te pliki i tak wykombinowałem, że maszyna się zresetowała i pojawił się czarny ekran z komendą 'waiting for connection' i odliczanie sekund, które się nie zatrzymuje(maszyny nie wyłączałem przez parenaście minut). W tym czasie kurier dostarczył nową baterię i ją wymieniłem.
Po wymianie baterii ekran pozostał bez zmian, zmuszony więc byłem wykonać więc reset NCK i PLC za pomocą pokręteł na płycie(S3 na 1 i S4 na 3). Po wykonaniu resetu maszyna się włączyła i przeszła spowrotem do menu serwisowego(na górze świecił się błąd 2001).
Po wcześniejszej porażce z wgraniem NCK i PLC z pamięci maszyny postanowiłem spróbować przesłania pliku za pomocą WINPCIN. Po chwilowej walce z ustawieniami połączenia, w końcu udało się ustanowić połączenie. Wykonałem następujące kroki(zgodnie z instrukcją https://www.cnc.info.pl/topics84/jak-wg ... vt6156.htm):
1. W WINPCIN włączyłem tryb przesyłania pliku.
2. Wybrałem plik 'Aa0203.NCK'.
3. W maszynie w menu Service -> Data In wcisnąłem START i plik zaczął się wysyłać. Czyli zrobiłem to samo jakbym przesyłał zwykły program(z tą różnicą, że w winpcin wybrałem wysłanie pliku a nie tekstu).
4. Na ekranie maszyny było widać ilość przesłanych bitów i nazwę komend. Wysyłanie trwało chyba 3-4 minuty, po skończeniu którego liczyłem, że maszyna się zrestartuje ale tego nie zrobiła. Wyszedłem więc z menu Service i wybrałem softkey Manual Turn, by maszyna się zrestartowała.
5. Po restarcie maszyna ponownie weszła do menu serwisowego i wykonałem takie same czynności z plikiem 'Aa0203.PLC' jak wyżej. Plik też przesyłał się ok 3-4 minuty po czym zrestartowałem maszynę włączając soft key 'Manual Turn'. Przy ekranie startowym widać nr PLC(wcześniej były same zera) ale wyskakuje pare komend, np '2223 8 lesefehler', potem 'init_manager: Warten auf PLC', po czym '1 ctm_init_gud():error searching: _E_T' ale maszyna się włącza do trybu 'normalnego' czyli Manual Turn.
I tu zaczynają się schody, otóż po restarcie maszyny co prawda włączył się Manual Turn, ale wyskoczyła masa błędów i jestem blady - nie wiem co z tym zrobić. Język zmienił się na niemiecki i dodatkowo nie mogę przejść do CNC mode bo wyskakuje błąd 'CNC betrieb gesperrt' (tryb cnc zablokowany).
Za cholere nie wiem co zrobiłem źle lub czego jeszcze nie zrobiłem.
W związku z tym bardzo ale to bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, bo dosłownie pali mi się tyłem przez przestój tej maszyny
SINUMERIK 810D WGRANIE PLC PROBLEM
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1029
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Wyglada na to, ze dane nc nie zaladowaly sie poprawnie.
Jeszcze raz wyczysc pamiec i zaladuj standsrdowe dane nc.
Pamietaj zeby wrocic s3 na poz 0 zanim zaczniesz ladowac dane nc.
S4 zostaw na poz 2, az nie wgrasz pliku plc.
Przesylanie nc najlepiej zrobic w trybie tekstowym a plc w trybie binarnym.
Podczas ladowania nck maszyna powinna resetowac sie kilka razy. Na koncu nie koniecznie. Musisz byc tylko pewny, ze podczas ladowanie nie pojawi sie error log.
Jeszcze raz wyczysc pamiec i zaladuj standsrdowe dane nc.
Pamietaj zeby wrocic s3 na poz 0 zanim zaczniesz ladowac dane nc.
S4 zostaw na poz 2, az nie wgrasz pliku plc.
Przesylanie nc najlepiej zrobic w trybie tekstowym a plc w trybie binarnym.
Podczas ladowania nck maszyna powinna resetowac sie kilka razy. Na koncu nie koniecznie. Musisz byc tylko pewny, ze podczas ladowanie nie pojawi sie error log.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<