Witam,
mam problem z tokarka Weiler może ktoś miał podobne problemy. Otóż wczoraj operator wyłączył maszynę i dzisiaj z rana nie może jej włączyć. Po włączeniu zasilania HMI się ładuje normalnie, lecz nie ma możliwości włączenia sterowania. Cały czas alarm 3000. Sprawdziłem wyłączniki bezpieczeństwa, sprawdziłem przyciski na pulpicie sterowaniczym, sygnały nawet dochodzą do przekaźnika bezpieczeństwa. Przy próbie wciskania start sterowania przekaźnik bezpieczeństwa działa poprawnie. Natomiast sam sinumerik milczy - nie wyprowadza żadnych sygnałów. Ogólnie po sprawdzeniue sygnałów I/O z poziomu HMI sinumerik reaguje na wejścia. Dziwnym wydaje mi się to, że sygnał EMERGENCY STOP ciągle jest w stanie niskim nawet po naciśnięciu grzyba. Wyjścia w stanie wysokim to tylko OPERATION READY oraz GENERAL FAILURE (A 40.5). Nie posiadam S7, żeby zajrzeć w logikę. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
pozdrawiam
Tokarka Weiler - Sinumeric 810D
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 20
- Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
- Lokalizacja: Bolków
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 20
- Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
- Lokalizacja: Bolków
dzięki za odpowiedź, ale STOPY sprawdziłem w pierwszej kolejności (są 2 w szeregu). Normalnie są zwarte natomiast po nacisnieciu rozwieraja styki. Na przekazniku bezpieczenstwa zmienia sie napiecie na stykach po wcisnieciu grzyba, takze moim zdaniem działaja prawidłowo. Na przekaznik bezpieczenstwa oprócz 2 grzybów wchodza tylko sygnały od zalaczania i wylaczania sterowania. Juz nie mam pomysłów co mogło się stać.
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 65
- Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Witam
Jakie stany pokazują diody na sinumeriku ??
Jaka cyfra jest wyświetlana na wyświetlaczu 7-seg na sinumeriku ??
Czy występuje tylko alarm 3000 czy też jakieś inne ??
Jaki to jest przekaźnik bezpieczeństwa ??
Jaki jest stan diod na E/R przed załączeniem przekaźnika i po ??
Pewnie znalazło by się jeszcze parę pytań.
Pozdrawiam
Jakie stany pokazują diody na sinumeriku ??
Jaka cyfra jest wyświetlana na wyświetlaczu 7-seg na sinumeriku ??
Czy występuje tylko alarm 3000 czy też jakieś inne ??
Jaki to jest przekaźnik bezpieczeństwa ??
Jaki jest stan diod na E/R przed załączeniem przekaźnika i po ??
Pewnie znalazło by się jeszcze parę pytań.
Pozdrawiam
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 20
- Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
- Lokalizacja: Bolków