Dobór zbiornika do sprężarki 5500 l/min (aktualizacja)

Planujesz zakup sprzętu do warsztatu, masz problem z maszyną tu możesz o tym porozmawiać - nie tylko maszyny CNC

Autor tematu
McCoy
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 3
Posty: 3
Rejestracja: 17 paź 2011, 08:47
Lokalizacja: Łódź

Dobór zbiornika do sprężarki 5500 l/min (aktualizacja)

#1

Post napisał: McCoy » 17 paź 2011, 09:01

Witajcie,

mam pewien zgryz z doborem zbiornika do świeżo kupionej sprężarki śrubowej o wydajności ok. 5500 l/min. Mam możliwość kupna pojedyńczego zbiornika o pojemności 6000 litrów, ale pojawiły się wątpliwości - głównie z niewiedzy.

Sprężarkę wykorzystuję do napędzania oczyszczarek o zapotrzebowaniu ( w zalezności od użytej dyszy) ok. 2500- 4200 litrów na minutę oraz oczyszczarek kabinowych o zapotrzebowaniu nieprzekraczającym 1000 litrów/ minutę.

Pytanie 1: Jaka pojemność zbiornika/ zbiorników będzie uzasadniona w przypadku ww. parametrów?

Pytanie 2: Czy lepszym pomysłem jest użycie pojedyńczego zbiornika o pojemności np. 6000 litrów, czy podzielenie tej pojemności na dwa zbiorniki i "zbateriowanie" ich?

Być może ktoś z Was borykał się już z podobnymi problemami i coś podpowie - będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam z zimnej Łodzi.

K.Koj
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 14:08 przez McCoy, łącznie zmieniany 1 raz.



Tagi:


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2382
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#2

Post napisał: Mariuszczs » 17 paź 2011, 10:08

W zasadzie to do oczyszczarek ze zbiornikiem jest niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej - a to będzie wiadomo jak napiszesz szczegóły ile tych oczyszczarek i jakie będzie równocześnie pracować.

Awatar użytkownika

BYDGOST
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4264
Rejestracja: 28 wrz 2007, 09:32
Lokalizacja: Bydgoszcz

#3

Post napisał: BYDGOST » 17 paź 2011, 18:48

Tu masz gotowca:
http://www.kaeser.pl/Online_Services/To ... efault.asp
i możesz sobie pokombinować w obliczeniach.
Pomnik Ikara - Ku pamięci dawnego lotniska w Fordonie.


CFA
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1679
Rejestracja: 28 wrz 2009, 11:00
Lokalizacja: Wrocław

#4

Post napisał: CFA » 17 paź 2011, 19:27

Mariuszczs pisze: niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej
I to jest święta prawda. Zbiornik minimalny - raczej z funkcją osuszania niż buforowania.
Zawsze śmieszyły mnie megainstalacje, które nic nie gwarantowały. Taniej wychodzi awaryjna druga maszyna.


Autor tematu
McCoy
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 3
Posty: 3
Rejestracja: 17 paź 2011, 08:47
Lokalizacja: Łódź

#5

Post napisał: McCoy » 17 paź 2011, 21:00

Mariuszczs pisze:W zasadzie to do oczyszczarek ze zbiornikiem jest niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej - a to będzie wiadomo jak napiszesz szczegóły ile tych oczyszczarek i jakie będzie równocześnie pracować.
Po pierwsze dzięki za odpowiedź. Po drugie, zgodze się, że nie warto montować zbiornika do instalacji oczyszczarek,ale pod warunkiem, że jest układ jeden kompresor - jedna oczyszczarka. Tak nawet do tej pory działałem, ale z dieslem. Sprężarka o której mowa jest elektryczna i w przeciwieństwie do śruby z dieslem ma "dar" wyłączania się. Poza tym o ile oczyszarki, które posiadam mają zapotrzebowanie na poziomie 80% wydajności kompresora, to są też oczyszczarki kabinowe do obróbki detali o zapotrzebowaniu na powietrze w granicach 15% wydajności sprężarki. Każde uruchomienie zaworu ścierniwa powoduje natychmiastowe przełączanie się kompresora z pracy jałowej na tyb "dmuchania" i tak co kilkanascie sekund ( w zależnosci od czasu otwarcia zaworu scierniwa)

W każdym razie: zbiornik musi być, bo nie zarobie na prąd i serwis maszyny ;)

EDIT:

BYDGOST dzięki :wink:


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2382
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#6

Post napisał: Mariuszczs » 17 paź 2011, 21:53

Ogólnie to ze zbiornikiem to tak im bliżej odbiornika tym lepiej i to nawet jak są grube węże czy rury zasilające, więc jeśli np oczyszczarki są 100 metrów od siebie to więcej mniejszych zbiorników a jeśli oczyszczarki stoją obok siebie to jeden balon.


Autor tematu
McCoy
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 3
Posty: 3
Rejestracja: 17 paź 2011, 08:47
Lokalizacja: Łódź

#7

Post napisał: McCoy » 18 paź 2011, 08:37

Czyli stawiam na pojedyńczy 6m3. Najdalej odsunięty odbiornik,to jakieś 30 metrów ( liczone z zapasem).

Dzięki za pomoc!

Pozdrawiam!

EDIT:

Mam jeszcze fachowe pytanie o rodzaj przyłącza do owego zbiornika. Zbiornik ma wspawane dwa kołnierze z 8 lub 6 otworami, gdzie jeden to dopływ a drugi wyjście powietrza. Pytanie zasadnicze brzmi: czy jest jakaś norma ustalajaca wymiary( średnice, rozstaw śrub etc.) dla tego typu przyłączy? chodzi mi o jakieś PN czy DN albo inne DIN ?

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „WARSZTAT”