Zrobiłem sobie zasilacz niestabilizowany do zasilania serwa na 24VDC.
Dobrałem zgodnie z zaleceniami producenta kondensatory 47000uF/40V, trafo 230VAC/18VAC, mostek 50A.
Chcę dobrać bezpiecznik z uwagi na duży prąd udarowy w momencie załączania zasilacza (kondensatory rozładowane). Jaki policzyć prąd ładowania takich kondensatorów i dobrać odpowiedni bezpiecznik. Myślę o zabezpieczeniu przed uzwojeniem pierwotnym.
A może dać bezpiecznik za uzwoj. wtórnym, a na wejściu zasilacza dać zabezpieczenie nadprądowe (B, C ?). Jaka wartość ?
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję.
Jaki bezpiecznik do zasilacza serwa? Problem duża pojemność.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 10
- Rejestracja: 30 maja 2009, 10:59
- Lokalizacja: Polska
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1243
- Rejestracja: 28 lip 2006, 19:14
- Lokalizacja: okolice Krakowa
- Kontakt:
zastosuj soft start - uklad miekkiego startu np. tu
http://www.allegro.pl/item666403704_sof ... start.html
albo tu
http://www.allegro.pl/item670008296_mod ... tu_fv.html
http://www.allegro.pl/item666403704_sof ... start.html
albo tu
http://www.allegro.pl/item670008296_mod ... tu_fv.html
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 152
- Rejestracja: 26 mar 2005, 16:25
- Lokalizacja: Starachowice
Witam,
Ja mam na wejsciu do maszyny (glownym) "S-ke" 6A chyba B albo C. Chodzi pod tym trafo 600W+soft start, zasilacz PC 370W, monitor LCD, Zasilacz 12V 3,5A, Zasilacz 24V1A. Bezpiecznik nie wyskakuje i wszystko ok.
Jesli nie dasz softstartu, to prad udarowy ladujacy kondensatory wywali prawie kazdy bezpiecznik. U mnie trafo 600W bez softstartu rozlaczalo eske 20A.
Bezpiecnzik na zasilaniu serwa tez mozna, doswiadczalnie dobrac, troche wiekszy niz prad startowy. Koniecznie zwloczny.
pzdr
Piotr
Ja mam na wejsciu do maszyny (glownym) "S-ke" 6A chyba B albo C. Chodzi pod tym trafo 600W+soft start, zasilacz PC 370W, monitor LCD, Zasilacz 12V 3,5A, Zasilacz 24V1A. Bezpiecznik nie wyskakuje i wszystko ok.
Jesli nie dasz softstartu, to prad udarowy ladujacy kondensatory wywali prawie kazdy bezpiecznik. U mnie trafo 600W bez softstartu rozlaczalo eske 20A.
Bezpiecnzik na zasilaniu serwa tez mozna, doswiadczalnie dobrac, troche wiekszy niz prad startowy. Koniecznie zwloczny.
pzdr
Piotr
-
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 87
- Rejestracja: 21 wrz 2008, 11:37
- Lokalizacja: Producent
Z tego co piszesz problem dotyczy ładowania elektrolitów podczas załączenia. Poważni producenci rozwiązali to w bardzo prosty sposób. W momencie załączenia zasilania wstępne ładowanie kondensatorów jest wykonywane przez rezystor. Po osiągnięciu odpowiedniego napięcia /lub określonym czasie/ rezystor jest na stałe zwierany. I bezpiecznik nie wyrzuca. Możesz go wtedy dobrać odpowiednio do potrzeb napędu.