jak naprawic falownik ??
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 275
- Rejestracja: 11 mar 2006, 06:08
- Lokalizacja: Rzeszów
- Kontakt:
To jest na pewno warystor stosuje się je właśnie na wejściu w celu ochrony przed przepięciami z sieci w tym wypadku spełnił swoje zadanie znakomicie
Pozdrawiam
Pozdrawiam
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Tagi:
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 275
- Rejestracja: 11 mar 2006, 06:08
- Lokalizacja: Rzeszów
- Kontakt:
Generalnie im większy warystor tym więcej energi może pochłonąć. Jedyny problem z warystorami to ich tendencja do starzenia się dlatego dobierz większy widzę że na allegro sprzedają po 10sztuk. Jak będziesz taką paczkę to możesz wlutować równolegle kilka na pewno nie zaszkodzi.Darol pisze:nie wiem jak dobrac odpowiedni
pozdrawiam
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
-
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 70
- Rejestracja: 18 maja 2007, 22:42
- Lokalizacja: Szczecin
Juz kupilem taki wlasnie komplet 10 sztuk, pomogl katalog podeslany wczesniej przez kolege oraz znaleziony fragment obudowy z widniejaca cyfra "2" patrzac w katalogu i na allegro i porownojac srednice doszedlem do wniosku ze byl to najprawdopodobniej S20K275 czyli 2000W mocy i napiecie zadzialania 275V i takie kupilem, teraz czekam na paczuszke a pozniej na probe z silnikiem
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 635
- Rejestracja: 29 mar 2008, 16:48
- Lokalizacja: laski
Właśnie dlatego, że był ten element miałeś jeszcze co sprawdzać. Warystor się zniszczył, ale resztę uratował. To tak jak żołnierz rzucający się na granat w okopie . Jeśli falownik miał być zasilany z 230V to warystor na pewno był na 275V. Jak go nie będzie to też się nic nie stanie, no chyba że kolegę znowu coś podkusi albo piorun w instalkę strzeli.
-
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 70
- Rejestracja: 18 maja 2007, 22:42
- Lokalizacja: Szczecin
no to ladny ze mnie dowodca, granatami w swoich zolnierzy, bardzo ladnie
[ Dodano: 2008-08-30, 23:06 ]
Na szczescie po przelutowaniu i zlozeniu falownik bardzo dobrze kreci silnikiem, mam tylko pytanie, czy ktos moze wie jak dobrze zaprogramowac ten falownik ? To siemens Micromaster, mam instrukcje i poustawialem juz : Czestotliwosc, moc i cosinus. Zostal mi jeszcze amperaz i woltaz i obroty, sa to funkcje P084, P085 i P082, watpliwosci mam bo wyswietlacz jest tylko 4 pozycyjny a wymienione przezemnie nieustawione funkcje zajmuja wiecej bo np 230/400 czy 2,68/1,55. Czy ktos ma doswiadczenie z ta seria falownikow ??
[ Dodano: 2008-08-30, 23:06 ]
Na szczescie po przelutowaniu i zlozeniu falownik bardzo dobrze kreci silnikiem, mam tylko pytanie, czy ktos moze wie jak dobrze zaprogramowac ten falownik ? To siemens Micromaster, mam instrukcje i poustawialem juz : Czestotliwosc, moc i cosinus. Zostal mi jeszcze amperaz i woltaz i obroty, sa to funkcje P084, P085 i P082, watpliwosci mam bo wyswietlacz jest tylko 4 pozycyjny a wymienione przezemnie nieustawione funkcje zajmuja wiecej bo np 230/400 czy 2,68/1,55. Czy ktos ma doswiadczenie z ta seria falownikow ??
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 24 maja 2008, 08:38
- Lokalizacja: Biała
Odnośnie falowników micromaster to niekoniecznie seria micro jest na 230 a midi na 400, to zależy od typu, osobiście mam micromastera z zasilaniem 3AC400. To że po takiej akcji falownik nadal "żyje" masz sporo szczęścia, moduł prostownika i wyjściowy mostek IGBT są w jednym module SEMIKRON bodajże więc jak poleciał by mostek to i reszta pewnie. Co do konfiguracji pewnie poręcznie używać jest panelu BOP o którym pewnie tu mowa, więcej jednak zrobi się podłączając sie oprogramowaniem SIEMENSA np STARTER poprzez RS485. Jest mnóstwo opcji do ustawienia - można poeksperymentować tym bardziej że sam falownik ma sporo zabezpieczeń przed uszkodzeniem.